关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论
changyx
changyx Lv.8
2014年03月07日 18:28:43
只看楼主

关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论过去的我做过五层下以教学楼都没有将楼梯间封闭,最近我公司所做的几个教学楼均做了封闭楼梯间,具说是消防局建审要求,理由是学教学是人员密集,按建筑设计防火规范》5.3.5条《建筑设计防火规范》 5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;

关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论

过去的我做过五层下以教学楼都没有将楼梯间封闭,最近我公司所做的几个教学楼均做了封闭楼梯间,具说是消防局建审要求,理由是学教学是人员密集,按建筑设计防火规范》5.3.5条


建筑设计防火规范》 5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑

这里超过2层的商店等人员密集的公共建筑应为商店等类似的建筑,不包括学楼教学楼。


新的《建筑设计防火规范》(整合版)
5.5.14 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6 层及以上的其他建筑。

所以,五层以下的教学楼应该是不需设封闭楼梯间, 请问大家,各地设计和消防部门如何撑握的?
免费打赏
九天之上
2014年03月12日 11:05:48
23楼
个人认为i属于人员密集场所,应该设置。

楼主所列条文,可能是新规范遗漏!!!
回复
土木之家刘工
2014年03月12日 13:33:34
24楼
:):):) 支持
回复
fanguol66
2014年03月13日 08:16:02
25楼
过来听听大家的意见
回复
lanjian43
2014年03月13日 09:39:55
26楼
敞开式外廊不用设封闭楼梯间!亲
回复
libing0727102
2014年03月13日 12:39:09
27楼
感谢分享 感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
回复
dmc123
2014年03月14日 09:14:28
28楼
本人认为无需设置,但是审图一定要按照消防局要求,我已经碰到好多次了
回复
changyx
2014年03月15日 09:41:26
29楼
zhuang1962 发表于 2014-3-11 23:00 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院 …这两处是有预盾的1.医院、疗养院的病房楼,这里没有说医院的门诊楼
回复
changyx
2014年03月15日 09:51:13
30楼
权威解释

敞开楼梯的界定问题

2010-2-8 点击:5468
作者:规范室

第5.1.9条规定,敞开楼梯应按上下层连通的面积叠加计算。关于敞开楼梯,普遍认为是三面为墙、一面为走道围成的楼梯不应算敞开楼梯,而有人说算敞开楼梯,该如何理解?



敞开楼梯应视为建筑内上下层连通的开口。敞开楼梯间为三面为墙,一面为走道围合而成的楼梯间。只要本规范允许采用该种形式的疏散楼梯间,可不将其视为上下层连通的开口。规范对火灾从敞开楼梯间蔓延的情况已有所考虑,其中第5.3.5条第2款规定超过2层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间或室外疏散楼梯。而如办公楼、教学楼等火灾危险性较小的场所,允许其建筑层数小于等于5层时采用非封闭的疏散楼梯间。

回复
changyx
2014年03月15日 09:54:48
31楼
权威解释

公安部天津消防研究所消防规范研究室
回复
zhenhua_lee
2014年03月18日 09:24:59
32楼
还是应该算人员密集的场所吧,如果没有开放式的外廊最好还是设置封闭式楼梯间。安全第一嘛
回复

相关推荐

APP内打开