关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论
changyx
changyx Lv.8
2014年03月07日 18:28:43
只看楼主

关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论过去的我做过五层下以教学楼都没有将楼梯间封闭,最近我公司所做的几个教学楼均做了封闭楼梯间,具说是消防局建审要求,理由是学教学是人员密集,按建筑设计防火规范》5.3.5条《建筑设计防火规范》 5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;

关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论

过去的我做过五层下以教学楼都没有将楼梯间封闭,最近我公司所做的几个教学楼均做了封闭楼梯间,具说是消防局建审要求,理由是学教学是人员密集,按建筑设计防火规范》5.3.5条


建筑设计防火规范》 5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑

这里超过2层的商店等人员密集的公共建筑应为商店等类似的建筑,不包括学楼教学楼。


新的《建筑设计防火规范》(整合版)
5.5.14 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6 层及以上的其他建筑。

所以,五层以下的教学楼应该是不需设封闭楼梯间, 请问大家,各地设计和消防部门如何撑握的?
免费打赏
menfjgnjdinfgheji
2014年03月18日 13:25:40
33楼
应该要设置的啊。
回复
国家建筑
2014年03月18日 14:46:19
34楼
卡人员密集场所,应设封闭楼梯间
回复
sod1999
2014年03月19日 22:40:42
35楼
路过看看,并学习
回复
haidaiqi2009
2014年03月20日 11:13:57
36楼
路过,学到一点
回复
lxc542551
2014年03月21日 08:43:42
37楼

外廊式的不用封闭。封闭主要是为了防烟,外廊的排烟无阻力,封闭了反而不利于楼梯间排烟。。。规范要了解原理,活学活用。
回复

相关推荐

APP内打开