这样的做法对吗?按照图集上来说,主粱与次梁交接处,应在主梁两侧加设处粱本身以外的三道箍筋,而这个却是在主梁上加一道,次梁加一道。大家讨论下,这样符合规范吗?

这样的做法对吗?按照图集上来说,主粱与次梁交接处,应在主梁两侧加设处粱本身以外的三道箍筋,而这个却是在主梁上加一道,次梁加一道。大家讨论下,这样符合规范吗?
免费打赏
指尖有钢筋
2014年08月04日 11:15:29
12楼
看看不说话
回复
huangzexuehao
2014年08月04日 12:51:38
13楼
应该是三个方向都要加的
回复
nbjiegou
2014年08月13日 10:13:32
14楼
肯定是不满足要求的
回复
hwc0228
2014年12月04日 14:59:49
16楼
附加箍筋并不一定是三道,而是应该满足3b+2h的范围,且间距不大于100,附加箍筋只应加在主梁上,在次梁两侧对称布置。
回复
设计小兵
2014年12月28日 20:31:48
17楼
主梁上次梁两侧应各再加3道密箍(主梁原有箍筋不算在内)
回复
cao1847589975
2015年06月10日 21:20:39
18楼
主次梁交接处,主梁两侧应附加3道箍筋。
回复
py1101
2015年06月18日 12:45:47
19楼
演员的自我修养 发表于 2014-5-4 22:41 你可能没理解原话的意思,是在主梁上次梁两侧加设三道,但实际施工现场还要看你主梁上箍筋的设计间距,如果 …按设计要求,集中重处附加密箍不能与梁的箍筋合并,应每侧另增加3个箍筋才对
回复
石油小黑
2015年06月23日 11:51:34
20楼
评论挣土币!!!
回复
co1434461306917
2015年06月26日 23:32:06
21楼
附加箍筋间距5mm