双拼电缆单独敷设时不考虑降容。但如果在桥架中敷设,则需要打系数
回复
3楼
同问..........
回复
4楼
2楼版主,既然说话就请说全,如何打系数
请说出系数的值或那个规范、标准的那一条可以查到。
回复
5楼
开心老爸 发表于 2014-3-6 12:54 双拼电缆单独敷设时不考虑降容。但如果在桥架中敷设,则需要打系数能具体讲讲吗? 如果在桥架中敷设 需要× 多大系数
回复
6楼
可以参照3*185+1*50电缆计算,如果是铜芯电缆,截流量大约370A,如果接200KW负载,5%的压降内最长75米。
回复
7楼
在桥架中敷设相当于空气中明敷 双拼应该不用打系数,埋地敷设的话考虑到散热,双拼打0.85左右的系数
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
可参见国家标准图集04DX101第6-19页
回复
10楼
jm050601 发表于 2014-3-7 13:41 可以参照3*185+1*50电缆计算,如果是铜芯电缆,截流量大约370A,如果接200KW负载,5%的压降内最长75米。求计算过程
回复
11楼
既然是估算,就直接相加得了。
实际运行中没有任何问题。