配电室照明问题
xianzai987
xianzai987 Lv.9
2014年02月24日 18:09:07
只看楼主

大家看看这个配电室的照面存在什么问题:)

大家看看这个配电室的照面存在什么问题:)
0a962366d1b52c431282.rar
315 KB
立即下载
免费打赏
青花那个瓷
2014年02月25日 10:24:05
2楼
:lol就是感觉灯太多了,浪费电……
回复
xianzai987
2014年02月26日 17:43:32
3楼
hb0430 发表于 2014-2-25 10:24 就是感觉灯太多了,浪费电……怎么说???
回复
注册电气师
2014年02月26日 21:01:46
4楼
如果连在一起一回路灯具太多了。
回复
云飘飘
2014年02月27日 07:08:38
5楼
没有回路的编号,没有线芯的表示,节能
回复
fendan945
2014年02月27日 17:35:41
6楼
一回路上的照明灯具数量似乎最多不超过25个
回复
hnsjly
2014年02月27日 22:37:42
7楼
灯很多,其它的看不懂!!
:(
回复
er_dongch
2014年02月28日 10:32:11
8楼
没有尺寸,怎么知道灯具多了,这个要根据单位面积去算。另外就是单回路灯具数量不符合规范。标示也不全。
回复
fengyachaop77
2014年03月01日 11:37:58
9楼
灯具不能在变压器上方(6#变压器上方有灯),灯具回路标注不清,不能很好的指导施工,灯具采用集中控制不好,应增设灯具开关,配电室面积太大,只布置了3套变压器,浪费。
回复
zj16061
2014年03月01日 15:13:37
10楼
不知道哪路神仙做得?
回复
魔术师
2014年03月03日 13:57:58
11楼
变配电室的灯具布置应与配电柜的布置相协调,灯具不应布置在配电柜的正上方,灯具与配电柜的水平距离应不小于1.0m
回复

相关推荐