我之前一直以为连续跨的悬挑梁底部纵向钢筋是要贯通到悬挑端的,今天查看图集突然发现11g-101和12g-901中的关于悬挑梁的图集都是变截面的,而且底部的钢筋也都不贯通,请问大侠们悬挑梁底部的钢筋到底需不需要贯通
我之前一直以为连续跨的悬挑梁底部纵向钢筋是要贯通到悬挑端的,今天查看图集突然发现11g-101和12g-901中的关于悬挑梁的图集都是变截面的,而且底部的钢筋也都不贯通,请问大侠们悬挑梁底部的钢筋到底需不需要贯通
![4.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/86/rBBhH11IiACAHRfhAAF-jdTCfH0444.jpg)
![悬挑梁1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![悬挑梁2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
64楼
不知道悬挑梁要不要符合规范规定的框架梁梁端截面底部和顶部纵向受力钢筋的面积比值。
回复
65楼
建筑的魂 发表于 2014-2-21 09:24 不仅是悬挑梁,其它的梁底部钢筋也不是贯通的。都是各自锚固在支座里的。这个就不敢苟同了,按理论上是这样,但是施工的时候这样会很麻烦的,所以可以连通的就连通,因为一流的理念三流的执行不如三流的理念一流的执行
回复
66楼
不需要,长了也是浪费
回复
67楼
悬挑梁底筋不需要贯通,可是配钢面积需不需要满足支座负钢的百分比却是一个很有争议的事,比如一个二级框架,支座负筋配筋面积是2500,那底筋需不需要不小于750,也就是30%
回复
68楼
没必要一定贯通,如果个别钢筋直径一样,当然可以贯通
回复
69楼
感觉像是被做成扁梁了。
回复