我之前一直以为连续跨的悬挑梁底部纵向钢筋是要贯通到悬挑端的,今天查看图集突然发现11g-101和12g-901中的关于悬挑梁的图集都是变截面的,而且底部的钢筋也都不贯通,请问大侠们悬挑梁底部的钢筋到底需不需要贯通
我之前一直以为连续跨的悬挑梁底部纵向钢筋是要贯通到悬挑端的,今天查看图集突然发现11g-101和12g-901中的关于悬挑梁的图集都是变截面的,而且底部的钢筋也都不贯通,请问大侠们悬挑梁底部的钢筋到底需不需要贯通
32楼
好东西 顶了
回复
35楼
悬挑梁下部钢筋要构造贯通,但钢筋直径可构造配筋,与相邻跨的底部受力钢筋直径和根数可以不一样
回复
36楼
find1017 发表于 2014-2-23 23:42 悬挑梁下部钢筋要构造贯通,但钢筋直径可构造配筋,与相邻跨的底部受力钢筋直径和根数可以不一样但是国标图集上的做法都是不贯通的
回复
37楼
这是常规的节点啊!在高层,需要计算竖向荷载的高烈度去,可能出现支座处正弯矩的时候。得考虑锚固长度,目前我没有见过!
回复
38楼
路过,学习下。谢了:hug:
回复
39楼
需要说的是,现在的悬挑梁很少是变截面的了,施工不好实现。现在一般都是不变截面的悬挑梁,所以底部钢筋一定是贯通的。
回复
40楼
过来学习知识
回复
41楼
肯定不需要啊,况且底筋其他梁也很多都不贯通啊, 你想想梁的弯矩图就知道了,在梁受压区域的仅仅满足构造即可(架立筋)。
回复
42楼
可以贯通部分,断部分
回复
43楼
不需要,一般悬挑底部钢筋基本都是构造的钢筋比较小,边跨底部钢筋较大,贯通浪费钢筋,而且按照弯矩图也不用贯通的。
回复