我之前一直以为连续跨的悬挑梁底部纵向钢筋是要贯通到悬挑端的,今天查看图集突然发现11g-101和12g-901中的关于悬挑梁的图集都是变截面的,而且底部的钢筋也都不贯通,请问大侠们悬挑梁底部的钢筋到底需不需要贯通
我之前一直以为连续跨的悬挑梁底部纵向钢筋是要贯通到悬挑端的,今天查看图集突然发现11g-101和12g-901中的关于悬挑梁的图集都是变截面的,而且底部的钢筋也都不贯通,请问大侠们悬挑梁底部的钢筋到底需不需要贯通
12楼
从结构计算来说,不需要贯通,但是考虑施工方便等因素可以贯通,具体看个人设计习惯吧
回复
13楼
不需要。不需要贯通的。
回复
14楼
不需要 下部钢筋贯通确实有点浪费 而且没作用
回复
15楼
悬挑梁底部混凝土受压,钢筋只是个架立筋。不需贯通。
回复
16楼
抗压的话 不贯通也行的
回复
17楼
看弯矩图就知道喇,下部受压的话贯不贯通都无所谓,伸进去支座就足够了
回复
18楼
悬挑梁一般都是上部受拉吧!下部钢筋不需要贯通!
回复
19楼
不需要,只是构造筋
回复
20楼
从结构计算来说,不需要贯通,但是考虑施工方便等因素可以贯通,具体看个人设计习惯吧
回复
21楼
按图集来就行
回复