年后第二帖《施工现场问题》
sport37
sport37 Lv.10
2014年02月19日 10:58:54
来自于建筑施工
只看楼主

转了一圈工地,发现存在很多问题,因为经验不足,只能上来请教经验丰富的网友了。问题1.下面这张是楼梯处的上下层接缝处(由于经验不足不知道此处的工程术语,还望有经验的网友指点。),有明显的缝隙,会造成什么影响,在施工的时候怎么预防这现像的发生。问题2.下面这张图是地下二层楼板完成面的照片,这些算浮浆吗(最厚的地方有20MM),什么原因造成了这种现象,对结构有无影响,要怎样处理?在施工的时候怎样预防?

转了一圈工地,发现存在很多问题,因为经验不足,只能上来请教经验丰富的网友了。

问题1.下面这张是楼梯处的上下层接缝处(由于经验不足不知道此处的工程术语,还望有经验的网友指点。),有明显的缝隙,会造成什么影响,在施工的时候怎么预防这现像的发生。
WP_000002.jpg

WP_000004.jpg

问题2.下面这张图是地下二层楼板完成面的照片,这些算浮浆吗(最厚的地方有20MM),什么原因造成了这种现象,对结构有无影响,要怎样处理?在施工的时候怎样预防?
WP_000019.jpg

WP_000020.jpg

WP_000002.jpg


WP_000004.jpg


WP_000019.jpg


WP_000020.jpg

免费打赏
fuheng0817
2014年02月21日 15:10:43
22楼
图一:烂根,有几种原因造成的,1.振捣不到位,混凝土浇筑墙体因分几次浇筑起来,楼主的图主要是一次放的太满了,所以出现烂根现象。 2.拼缝不严实造成的跑浆,应在接茬处贴海绵条,但图一跑浆不是很明显,愿意是墙上流坠不是很多。 3.墙体浇筑前应均布砂浆。

图二:混凝土浇筑有一层很明显的浮浆,主要原因应该是在混凝土初凝前上面有积水,造成的砼粉煤灰,水泥浮于表面。预防措施,在砼初凝前应避免提前上水(包含天气原因)。
回复
wbzong0724
2014年02月21日 15:31:59
23楼
第一个是模板搭接时有缝造成漏浆,第二个不太可能是施工时振捣过多造成的,因为振捣过多造成的样子是点状(差不多直径十来公分的)的浮浆,而不是成片的。所以可能是外加剂添加太多或是水灰比太大了。你说的后面积水可能也可能是造成这个现象的原因
回复
巨人电气
2014年02月21日 15:45:44
24楼
很好的实物图片,不错!:)
回复
akou17
2014年02月21日 15:53:52
25楼
1是施工缝的问题2是浮浆
回复
未央雪
2014年02月21日 16:00:40
26楼
真是长见识了
回复
小小菲菲
2014年02月21日 16:11:49
28楼
实在是好的、谢谢楼主
回复
mj_max
2014年02月21日 17:21:15
29楼
第一个应该就是正常施工缝,第二个我就得长期浸泡的水泥浆干后形成的
回复
bbhalailai
2014年02月21日 17:48:26
30楼
学习了 浮浆原来是酱紫的:):):)
回复
surevince
2014年02月21日 20:18:39
31楼
施工缝处浇灌前没有清理,杂质较多,模板手工很一般,跑浆导致麻面,还有就是捣灌不均匀,一堆蜂窝。
浮浆感觉是混凝土没过初凝就提前洒水养护导致的,如果振捣过度到这个程度施工员可以拉去枪毙了。
回复
sxxczb
2014年02月21日 20:23:56
32楼
第一张图中的应该是剪力墙根部的模板拼缝不严造成的烂根吧
第二张中的东西就是浮浆 可能是过渡振捣产生的吧
回复