听别人说 超前小导管尾端要穿过钢拱架腹板?1.这样不会影响钢拱架的刚度吗?.有规范要求这样做么?2。穿过钢拱架的长度大概多少CM?
听别人说 超前小导管尾端要穿过钢拱架腹板?
1.这样不会影响钢拱架的刚度吗?.有规范要求这样做么?
2。穿过钢拱架的长度大概多少CM?
2楼
铁路隧道施工技术指南里面有说明,确实有要求管尾与钢架焊连。
要求管尾露出岩面30cm左右。
供参考。
回复
3楼
不会影响的!
回复
4楼
二楼正解.............
回复
5楼
不明觉厉 前来学习
回复
6楼
一直就这样做的,拱架腹板上开孔,小导管穿孔。
回复
7楼
学习了。。我也是才知道
回复
8楼
这么专业的问题应该问一下专家才好,筑龙网正在进行隧道专家答疑,你可以去看一下bbs.zhulong.com/dayi/question98
回复
9楼
都是在钢拱架打孔再焊接
回复
10楼
拱架腹板上开孔 这样有利于超前的支撑力度 设计规范是允许开孔的
回复