【新手问题汇总】嵌固端选取问题
vickywangyanchun
2014年02月14日 16:28:07
只看楼主

嵌固端选取问题 汇总:内容全部来源于论坛! 新手问答汇总: 1、 一个高层局部地下室嵌固端选取的疑问摘要:小弟手上一个15层的住宅纯剪结构,带着一层局部地下室,上部简单,现在和总工争论嵌固端的问题。由于是局部地下室,一面的挡土墙不是沿着上部结构外围走的,而是在中部就把地下室围起来了。一半的上部墙就在地下室之外了,总工说把局部地下室的顶板延伸出去把地下室之外的剪力墙也连起来。这样地震力就能分配过去了。

嵌固端选取问题 汇总:内容全部来源于论坛

新手问答汇总:

12639549194b566be7b43ef.gif

1、 一个高层局部地下室嵌固端选取的疑问
摘要:小弟手上一个15层的住宅纯剪结构,带着一层局部地下室,上部简单,现在和总工争论嵌固端的问题。由于是局部地下室,一面的挡土墙不是沿着上部结构外围走的,而是在中部就把地下室围起来了。一半的上部墙就在地下室之外了,总工说把局部地下室的顶板延伸出去把地下室之外的剪力墙也连起来。这样地震力就能分配过去了。


2、讨论地下室嵌固端选取的问题
摘要这个地下室我也不知道算不算地下室,三边有土,一边的土是人工堆积起来的。 觉得如果这样地下室的顶板就不能作为嵌固端了,可是不做嵌固端,由于上部结构全部是高层,如果按照多塔来算的话着些房子抗震审查就全部超限了。


3、结构嵌固端的选取及技术问题
摘要 高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,而嵌固端的选取却面临着各种不同情况,如不设地下室但基础埋深较大;设有地下室但其层数或多或少,且基础形式不同等。根据以上情况正确选取其结构嵌固端,是高层建筑结构计算模式中的一个重要假定


4、结构的嵌固端怎么选取
摘要 剪力墙住宅,地上十八层,地下三层(建筑),室内外高差1.5m,相当于地下一有半层是周围无土的,但是挡土墙还要取250厚,这样地下二几乎不能成为地下一的嵌固端,结构的嵌固端要是放在基础顶,会对哪部分造成影响,嵌固端需要放在地下室二层顶板上吗。



5、 关于大型地下室没有底板和外墙情况下嵌固端、底部加强区选取的相关问题。
摘要最近在做一个小区的扩初,建筑布置大致是大型车库作为地下室,地下室上面有多栋高层,当地地下水位较低,地下室不做地板和砼外墙 采用一般的砖砌填充墙(大致外型如附图),扩初时有些疑问,请论坛的前辈指点指点。


6、 嵌固端的位置选取对结构的计算有哪些影响
摘要 1.嵌固端的位置选取对结构的计算有哪些影响?比如取在基础顶和地下室顶板对结构的计算结果有什么差别。2.一般我们现在高层都是和地下室一起建模建进去的,参数里面地下室层数填进去就行了,那这样的话不是和嵌固端在哪没什么关系了?



7、 高层建筑嵌固端问题
摘要 我们知道高层建筑的嵌固端选取是个很重要的问题,一般在地下室顶。 那么在 pkpm的参数设定里面那一项是控制嵌固端的参数呢?我问了几个人,他们都说是satwe总信息中的地下室层数,例如一个两层地下的建筑,嵌固在地下室顶,则填2,如果嵌固在负二层顶,则填1,即一层地下室考虑。






12639549194b566be7b43ef.gif

小树监护人
2014年02月14日 16:41:49
2楼
我来占沙发,不错啊!
回复
建筑精灵
2014年02月14日 20:47:08
3楼
看起来有点高深啊!
回复
奈门摩尔
2014年02月14日 21:31:37
4楼
学习一下~~~~~
回复
a1059868473
2014年02月15日 09:10:39
5楼
据我了解,第七条不对吧。应该是地下室层数+1,satwe参数中嵌固端层数为1时即为基础顶
回复
yuanluhong
2014年02月15日 09:50:40
6楼
学习了,谢谢楼主,么么哒
回复
cadway
2014年02月16日 10:15:40
7楼
不错的资料
回复
duyanbing1983
2014年02月16日 17:48:00
8楼
值得学习
回复
shejiyuan522521
2014年02月17日 10:28:34
10楼
嵌固端在基础顶
回复
earsea1005
2014年02月17日 14:00:39
11楼
据我了解,第七条不对+1
很想知道第一条的答案
个人觉得第一条 嵌固端应该在基础顶
回复
xiegh
2014年02月17日 15:14:29
12楼
不错,不错,谢谢无私分享
回复

相关推荐