请问11层的住宅在顶部闷顶设置的联系廊内设置消火栓吗?
wikyou
wikyou Lv.5
2014年02月12日 21:45:21
只看楼主

请问11层的住宅在顶部闷顶处设置了联系廊, 联系廊内需要设置消火栓吗?

请问11层的住宅在顶部闷顶处设置了联系廊, 联系廊内需要设置消火栓吗?
免费打赏
xiaogongr
2014年02月13日 08:10:52
2楼
连廊过程超过附近消火栓保护距离的应该设置消火栓
回复
w-jwei
2014年02月13日 09:32:20
3楼
高规:7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
你这个是消防的联系通道吧,要设消火栓的
回复