嵌固端这个学术定义在PKPM计算中有什么实际意义?设置在地下室顶板或者基顶又有什么区别呢?
嵌固端这个学术定义在PKPM计算中有什么实际意义?设置在地下室顶板或者基顶又有什么区别呢?
2楼
比如人为将其设定在基顶,就不用考虑地下一层与首层侧刚比》2的要求了吧?那为什么规范要尽量把嵌固端设置在地下室顶板呢?完全不考虑地下室顶板就人为设定在基础顶不行吗?区别在哪里呢?如果这样的话那嵌固端这个定义似乎没有太大的意义了啊?
回复
3楼
自己支持一下,拿分走人~~~
回复
4楼
高规和炕柜所指的嵌固是强度嵌固而非力学嵌固,强度嵌固是指柱的塑性铰出现在地上一层的下端,而不是出现在梁柱结点两侧的梁上,即强梁弱柱
朱总的书上学嵌固端放在第一层最经济
回复
5楼
嵌固端放在地下室顶板最经济
举个例子 地下二层 如果嵌固端在地下室顶板 地下二层可以设置构造边缘构件
反之如果设置在基础顶 地下二层也要设置约束边缘构件
回复
6楼
abchao99 发表于 2014-2-12 11:34 比如人为将其设定在基顶,就不用考虑地下一层与首层侧刚比》2的要求了吧?那为什么规范要尽量把嵌固端设置在 …你会注意到有一个地下室土的抗侧力系数,那个系数一般都填3,意思就是地下室的抗侧刚度扩大3倍,多看看朱总的书,即使不设置在地下室顶,钳固作用依然存在,所以顶板也要做到160!
回复
7楼
yangzhangbao198 发表于 2014-2-13 23:33 你会注意到有一个地下室土的抗侧力系数,那个系数一般都填3,意思就是地下室的抗侧刚度扩大3倍,多看看朱 …你是说这个“土的水平抗力系数的比例系数”吧?这个系数m据我所知貌似是从桩基规范过来的,基坑支护规程里也有,取值跟桩的种类,土的种类都有关系。在支护设计时,m值都是计算出来的。小弟至今不太懂为什么在PKPM中一般填3?确实如您所说是3倍的意思吗?能否详尽解释一下为什么?不胜感激啊
回复
8楼
sevlee 发表于 2014-2-13 17:48 高规和炕柜所指的嵌固是强度嵌固而非力学嵌固,强度嵌固是指柱的塑性铰出现在地上一层的下端,而不是出现在 …就是说地下室顶板做嵌固端可以理解有两个目的:一是控制塑性铰出现位置,保证结构安全;二是经济。
回复
9楼
jiegouxiaosheng 发表于 2014-2-13 18:51 嵌固端放在地下室顶板最经济举个例子 地下二层 如果嵌固端在地下室顶板 地下二层可以设置构造边缘构件反 …说得真明白~~~多谢!!多谢!!
回复
10楼
学习呀,比较清楚了
回复
11楼
自己支持一下,拿分走人~~~
回复