新手一个 问别人连梁超筋怎么办 说是不用管 那怎么配筋啊 按超筋的结果配吗 是怎么个意思啊 详细给我说下 万分感谢大家啊
新手一个 问别人连梁超筋怎么办 说是不用管 那怎么配筋啊 按超筋的结果配吗 是怎么个意思啊 详细给我说下 万分感谢大家啊
2楼
看高规,有方法
回复
3楼
谢谢你 我只是想知道 这里说的不管是什么意思?我看好多设计人员都这么处理 但自己愚笨 不知道具体不管指什么
回复
4楼
这个问题太笼统了,其实高层建筑连梁计算超筋是个很常见的问题,比如八度区的剪力墙结构或者框剪结构,想使连梁都不超筋基本是不可能完成的事情,像这样尽量使结构的刚度均匀,调整模型尽量大部分不超筋(2/3以上),然后超筋就按照连梁最大配筋率配筋。
回复
5楼
试试将刚度折减下,系数不小于0.5
回复
6楼
说得很在理
回复
7楼
连梁刚度系数是否正确
回复
8楼
“地下室”说得有理。
回复
9楼
也想学习下 连梁超筋是不是一般减小其截面 减低刚度
回复
10楼
这么多朋友回答问题 受宠啊 呵呵 刚度已经折减 系数0.55 截面也减过 还是超 我觉得总工和我说的不用管就是指按最大配筋率来
回复
11楼
刚度折减了吗?
回复