设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
muyuyao
2014年02月14日 15:39:36
56楼
hzhsj 发表于 2014-2-14 15:24 再也不愿对牛弹琴了!你说不出来,又想逃避、做缩头乌龟了吗???!!!你认为TN-C-S系统在电源进户处PEN线的重复接地是滥用吗???!!!你说“不仅无益,反受其害”,请阐明其害!!
回复
muyuyao
2014年02月14日 15:41:18
57楼
hzhsj 发表于 2014-2-14 15:23 再也不愿对牛弹琴了!你也好意思用“对牛弹琴”这四个字???!!!奇葩!!!你其实连牛都不如!!!
回复
muyuyao
2014年02月14日 15:43:53
58楼
hzhsj 发表于 2014-2-14 15:18 任何“系统接地型式的定义”都不是以“建筑物内外”来划分的!!!建筑物电源在外时,还不以“建筑物内外”来划分吗???!!!这从系统接地型式的定义就可以看出来啊!!!那你说TN中的T代表什么意思???!!!是在说哪里的情况???!!!
回复
hzhsj
2014年02月15日 08:32:17
59楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 15:37 那你说国标规范为什么允许设计为TN-C-S系统建筑物的电源进线中的PEN,在电源进户处重复接地的???!!! …允许不等于合理,更不等于最佳!“杂散电流”本是“场”的概念,何来的“路径和距离”?!你还是虚心向网友tq02vf4讨教吧!
回复
hzhsj
2014年02月15日 08:35:11
60楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 15:39 你说不出来,又想逃避、做缩头乌龟了吗???!!!你认为TN-C-S系统在电源进户处PEN线的重复接地是滥 …你还是向你的“老前辈”去讨教吧!
回复
hzhsj
2014年02月15日 08:44:38
61楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 15:41 你也好意思用“对牛弹琴”这四个字???!!!奇葩!!!一会儿跟北方郎纠缠,一会儿又跟tq02vf4纠缠,既不懂尊师,又不懂爱友,浪有虚名而已。
回复
hzhsj
2014年02月15日 08:51:37
62楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 15:43 建筑物电源在外时,还不以“建筑物内外”来划分吗???!!!这从系统接地型式的定义就可以看出来啊 …一个完整的系统,岂允“腰斩”!不懂“系统”为何概念,好意思在此当“楼主”!一个用心叵测的伪命题,居然浪费了网站如此之多的资源,岂不感到羞愧!
回复
hzhsj
2014年02月15日 09:00:58
63楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 15:43 建筑物电源在外时,还不以“建筑物内外”来划分吗???!!!这从系统接地型式的定义就可以看出来啊 …一个完整的系统,岂允“腰斩”!不懂“系统”为何概念,好意思在此当“楼主”!一个用心叵测的伪命题,居然浪费了网站如此之多的资源,岂不感到羞愧!
回复
ssqqugamd
2014年02月15日 09:49:27
64楼
抛开个人资历,技术是严格的,不能允许半点虚假。不懂就应该好好学习才对。TN-C-S的观点是正确的。
回复
muyuyao
2014年02月15日 10:11:19
65楼
hzhsj 发表于 2014-2-15 08:32 允许不等于合理,更不等于最佳!“杂散电流”本是“场”的概念,何来的“路径和距离”?!那你说如何最佳???!!!别站着说话不腰疼!!!讨论电流腐蚀基础钢筋的问题,必须要考虑电流的回流路径,还必须考虑腐蚀电流的大小!!!是电流就会与电阻有关,电阻肯定与距离有关,距离越大,电阻越大,电流越小!!!我是这么理解的!!!有什么问题吗???!!!那种说大话不脸红的家伙,还是留给你向他学习吧!!!