设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
ardero
2014年02月14日 10:05:16
46楼
学习一下!!!!!
回复
肯先生
2014年02月14日 11:57:22
47楼
这里的上级,下级有时候应该说得更明确一些,上级是10KV进线的时候,上级也有380进线的时候,不一样的。10KV进线民用的好像大多3芯进线,至少是我见过的是。然后用DYN11接线变四芯,再接地变五芯也就是变成TN-C-S系统。我记得好像任老说过,没有真正的纯粹的TN-S系统,因为变压器出来本就四芯,严格来讲都是TN-C-S系统。
回复
muyuyao
2014年02月14日 12:19:51
48楼
hzhsj 发表于 2014-2-14 09:48 不分离成三根火线+PE+N了,怎么可能是TN-C-S系统?再次申明:接地系统形式不是以“建筑物内外”来划分 …没人否认“不分离成三根火线+PE+N了,怎么可能是TN-C-S系统”!!!但你说如此之后建筑物内部还是TN-C-S似乎就不妥了!!!我认为内部就只能是TN-S了,亦即其低压出线柜内就只有N排和PE排了,再不可能存在PEN排了,也不能再以TN-C型式引出四线电源A/B/C/PEN了!!!建筑物电源在外时,还不以“建筑物内外”来划分吗???!!!这从系统接地型式的定义就可以看出来啊!!!
回复
muyuyao
2014年02月14日 12:26:20
49楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-14 12:29 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-14 10:00 “该杂散电流能有多大影响”,那是专业人员研究的课题,不用你操心!!!滥用“重复接地”不仅无益, …你说“只是PEN线做了重复接地,可能产生杂散电流,有所不妥”,我才说“该杂散电流能有多大影响”的!!!你凭什么说我“那是专业人员研究的课题,不用你操心”???!!!你能算是专业人员吗???!!!恬不知耻!!!你知道国家规范为什么要要求该PEN线在电源进户处做重复接地吗???!!!编规范的人难道不知道如此做会产生一定的杂散电流吗???!!!但编规范的人更清楚在此产生的杂散电流,会很小,绝对不能与电源内部多点接地所产生的较大杂散电流相提并论!!!你正是糊涂于此!!!这我数月前就解释给你听了!!!你可真正是个“榆木疙瘩”!!!
回复
muyuyao
2014年02月14日 12:28:58
50楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-14 15:39 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-14 10:00 “该杂散电流能有多大影响”,那是专业人员研究的课题,不用你操心!!!滥用“重复接地”不仅无益, …滥用“重复接地”不仅无益,反受其害!!!“为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成为名符其实的TN-C-S系统”,就算本人对牛弹琴,不听也罢!!!——–你认为TN-C-S系统在电源进户处PEN线的重复接地是滥用吗???!!!“不仅无益,反受其害”的话,请阐明其害!!!否则大家不知你到底要说什么???!!!
回复
hzhsj
2014年02月14日 15:18:57
51楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 12:19 没人否认“不分离成三根火线+PE+N了,怎么可能是TN-C-S系统”!!!但你说如此之后建筑物内部还是TN- …任何“系统接地型式的定义”都不是以“建筑物内外”来划分的!!!
回复
hzhsj
2014年02月14日 15:22:24
52楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 12:26 你说“只是PEN线做了重复接地,可能产生杂散电流,有所不妥”,我才说“该杂散电流能有多大影响”的!!! …“在此产生的杂散电流,会很小,绝对不能与电源内部多点接地所产生的较大杂散电流相提并论”纯属你的一相情愿!!!
回复
hzhsj
2014年02月14日 15:23:31
53楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 12:28 滥用“重复接地”不仅无益,反受其害!!!“为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成 …再也不愿对牛弹琴了!
回复
hzhsj
2014年02月14日 15:24:14
54楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 12:28 滥用“重复接地”不仅无益,反受其害!!!“为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成 …再也不愿对牛弹琴了!
回复
muyuyao
2014年02月14日 15:37:32
55楼
hzhsj 发表于 2014-2-14 15:22 “在此产生的杂散电流,会很小,绝对不能与电源内部多点接地所产生的较大杂散电流相提并论”纯属你的一相 …那你说国标规范为什么允许设计为TN-C-S系统建筑物的电源进线中的PEN,在电源进户处重复接地的???!!!你想一想两种情况下的回流电流的大小!!!是不是相差数倍???!!!再想一想杂散电流可能的返回路径和距离!!!
回复

相关推荐

APP内打开