设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
muyuyao
2014年02月10日 13:38:12
35楼
tq02vf4 发表于 2014-2-10 12:23 王厚玉不是假洋鬼子,那你是不是洋鬼子?拿了个梯度到处炫耀啥事梯度,梯度是不同大气高度的等等电位电压值 …———-你在说什么啊???!!!谁拿了个什么梯度到处炫耀啥事梯度啊???!!!你脑子进水了吧!!!尽胡说八道,我从未说过王厚余是假洋鬼子,我一直对王老很尊敬,看不惯你对王老等我国电气前辈的不尊和诬陷,我所说的“假洋鬼子”就是你本人!!!
回复
david200901050
2014年02月10日 14:42:58
37楼
马有失蹄事,人有说错时!
回复
muyuyao
2014年02月10日 16:21:12
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-10 16:26 编辑 tq02vf4 发表于 2014-2-10 14:36 你不是梗着王厚玉屁股的拿着IEC到处炫耀,还什么白皮书一版二版500问600问到处捞钱,你说杂散电流不发生火灾 …我在哪里说过“杂散电流不发生火灾爆炸”这么绝对的话了???!!!请拿出来!!!否则,你这就又是胡说八道、栽赃陷害了!!!与你所说正相反,我近半年来一直在发帖强调牵扯到杂散电流危害的两个最新规范,希望能引起大家重视!!!详见以下网址:1、http://bbs.co188.com/thread-8792977-1-1.html2、http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html难道IEC标准不值得学习吗???!!!什么叫“白皮书一版二版500问600问”???!!!你是认为王老的书是白皮书吗???!!!那你就太狂妄了!!!600问我到现在还没有,也从未拿500问赚土木币,有贴为证:http://bbs.co188.com/thread-8820455-1-1.html所以你这“还什么白皮书一版二版500问600问到处捞钱”的说法肯定就是胡说八道、栽赃陷害!!!
回复
qq7999764
2014年02月11日 13:11:10
39楼
这个问题我和我的朋友讨论过,最后得出的结论和楼主的观点一致
回复
注册电气师
2014年02月12日 19:40:43
40楼
我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是TN-C系统,只能四线引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

这个正确。
回复
hzhsj
2014年02月13日 10:02:35
41楼
wujiacunfarmer 发表于 2014-2-9 19:25 从变配电所低压母线引出一回路,引入建筑物A,采用TN-C系统,然后从建筑物A引入建筑物B,建筑物B内PEN做重 …相对于建筑物B而言,“从变配电所低压母线引出一回路,引入建筑物A”,这部分都称为“电源”。如果从建筑物A引入建筑物B为4芯电缆,其中PEN做“重复接地”分为PE和N,那么建筑物B内的接地系统仍是TN-C-S系统。只是PEN线做了重复接地,可能产生杂散电流,有所不妥。为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成为名符其实的TN-C-S系统。实际中接线方式的不同,不仅是命名的不同,其实反映了设计者不同的指导思想。
回复
muyuyao
2014年02月14日 01:47:18
42楼
hzhsj 发表于 2014-2-13 10:02 相对于建筑物B而言,“从变配电所低压母线引出一回路,引入建筑物A”,这部分都称为“电源”。如果从建筑 …如果从建筑物A引入建筑物B为4芯电缆,其中PEN做“重复接地”分为PE和N,那么建筑物B内的接地系统仍是TN-C-S系统。————都分离成三根火线+PE+N了,竟然建筑物内部还是TN-C-S,着实佩服你这位“伪注册电气工程师”的低劣水平!!!
回复
muyuyao
2014年02月14日 01:55:21
43楼
hzhsj 发表于 2014-2-13 10:02 相对于建筑物B而言,“从变配电所低压母线引出一回路,引入建筑物A”,这部分都称为“电源”。如果从建筑 …只是PEN线做了重复接地,可能产生杂散电流,有所不妥。为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成为名符其实的TN-C-S系统。———该杂散电流能有多大影响???!!!你知道该重复接地的重大意义和作用吗???!!!说“为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成为名符其实的TN-C-S系统”,更是谬论连篇!!!
回复
hzhsj
2014年02月14日 09:48:44
44楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 01:47 如果从建筑物A引入建筑物B为4芯电缆,其中PEN做“重复接地”分为PE和N,那么建筑物B内的接地系统仍是TN-C …不分离成三根火线+PE+N了,怎么可能是TN-C-S系统?再次申明:接地系统形式不是以“建筑物内外”来划分的!
回复
hzhsj
2014年02月14日 10:00:44
45楼
muyuyao 发表于 2014-2-14 01:55 只是PEN线做了重复接地,可能产生杂散电流,有所不妥。为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使 …“该杂散电流能有多大影响”,那是专业人员研究的课题,不用你操心!!!滥用“重复接地”不仅无益,反受其害!!!“为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成为名符其实的TN-C-S系统”,就算本人对牛弹琴,不听也罢!!!
回复

相关推荐

APP内打开