设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
wystormcrow
2014年02月08日 10:19:58
12楼
认为楼主说的是对的
回复
wujiacunfarmer
2014年02月09日 17:26:16
13楼
谈谈自己理解。TN-C-S系统貌似和上级电源没有关系。电源进线四芯电缆,应该是A/B/C/N进入建筑物配电柜,在建筑物内部出线为A/B/C/PEN,然后中途PEN分为PE线和N线。
回复
muyuyao
2014年02月09日 17:31:09
14楼
wujiacunfarmer 发表于 2014-2-9 17:26 谈谈自己理解。TN-C-S系统貌似和上级电源没有关系。电源进线四芯电缆,应该是A/B/C/N进入建筑物配电柜,在建 …———完全错误!!!你再看看书、想一想!!!
回复
muyuyao
2014年02月09日 17:33:48
15楼
wujiacunfarmer 发表于 2014-2-9 17:26 谈谈自己理解。TN-C-S系统貌似和上级电源没有关系。电源进线四芯电缆,应该是A/B/C/N进入建筑物配电柜,在建 …———完全错误!!!请先了解T、N两字母的规范含义!!!再请看看书、想一想!!!
回复
wujiacunfarmer
2014年02月09日 17:46:30
16楼


T是电源中性点接地,N是设备接地点和电源接地点有直接电气联系。不是么。
回复
wujiacunfarmer
2014年02月09日 17:51:36
17楼
而且从整体看这个说法很矛盾,以变压器低压出线开始,到建筑物截至。以这个为整体么。
回复
muyuyao
2014年02月09日 18:14:59
18楼
wujiacunfarmer 发表于 2014-2-9 17:46 T是电源中性点接地,N是设备接地点和电源接地点有直接电气联系。不是么。———-那为何还说“TN-C-S系统貌似和上级电源没有关系”???!!!如果建筑物A 设计为TN-C-S系统,想从建筑物B引电源,而建筑物B是由建筑物C低压供电的,内部已经是TN-S系统了,那么请问:设计为TN-C-S系统的建筑物A 能从建筑物B引电源吗???!!!
回复
muyuyao
2014年02月09日 18:16:30
19楼
wujiacunfarmer 发表于 2014-2-9 17:51 而且从整体看这个说法很矛盾,以变压器低压出线开始,到建筑物截至。以这个为整体么。哪个说法很矛盾???!!!
回复
muyuyao
2014年02月09日 18:20:29
20楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-9 18:37 编辑 wujiacunfarmer 发表于 2014-2-9 17:26 谈谈自己理解。TN-C-S系统貌似和上级电源没有关系。电源进线四芯电缆,应该是A/B/C/N进入建筑物配电柜,在建 …电源进线四芯电缆,应该是A/B/C/N进入建筑物配电柜,在建筑物内部出线为A/B/C/PEN,然后中途PEN分为PE线和N线。———-“N先变为PEN,然后又分为PE和N”???!!!这可能吗???!!!最初的电源肯定要从有变压器的变配电室引,用四芯电缆引的话,就肯定是A/B/C/PEN,而不可能是A/B/C/N!!!亦即建筑物进线型式类似TN-C系统型式!!!按照目前国标规范要求,进入建筑物的PEN线必须重复接地,即便不转换为TN-S系统、建筑物内部依旧是TN-C系统!!!目前建筑物内部还要求为TN-C的非常罕见,但并不是没有!!!如果建筑物内部要求执行TN-S型式,那么进入建筑物的四线电源中的PEN在重复接地后,一根PEN线分离成两根线—–PE线和N线,建筑物内部的所有配出回路就都必须是TN-S五线型式!!!就本建筑物而言,进线型式类似TN-C系统型式 ,出线又都是TN-S型式,综合在一起不就是TN-C-S了吗???!!!
回复
muyuyao
2014年02月09日 18:41:07
21楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-9 18:44 编辑

必须综合考虑用电负载的设计要求及其低压进线总柜的接线方式,才可以判定从变配电室到某一建筑物的这一回路供电分支系统采取了哪一种接地形式!!!

某一建筑A,设计要求从以上变配电室供电、接地型式为TN-S系统,那你就必须从变配电室的某一分支回路引来五线电源A/B/C/N/PE;进入建筑物A后,PE线做重复接地,从建筑物A配电室出线柜的所有出线回路也都引出五线电源A/B/C/N/PE到建筑物内部各分支电源分箱 , 直至供电到用电设备,设备金属外壳接PE线!!!

某一建筑B,设计要求从以上同一变配电室供电、接地型式为TN-C-S系统,那你就只需从变配电室的另外一分支回路引来四线电源A/B/C/PEN即可;进入建筑物B后,PEN线必须做重复接地而分离为N线和PE线两根线;从建筑物B配电室出线柜的所有出线回路也都引出五线电源A/B/C/N/PE到建筑物内部各分支电源分箱,直至供电到用电设备,设备金属外壳接PE线!!!

某一建筑C,设计要求从以上同一变配电室供电、接地型式为TN-C系统,那你就只需从变配电室的第三路分支回路引来四线电源A/B/C/PEN即可;进入建筑物C后,PEN线必须做重复接地,但并不分离为N线和PE线;从建筑物C配电室出线柜的所有出线回路也都必须引出四线电源A/B/C/PEN到建筑物内部各分支电源分箱,直至供电到用电设备,设备金属外壳接PEN线!!!

现在,建筑物A旁又要新建一建筑物D,设计要求从建筑物A供电、接地型式为TN-S系统,那你依旧必须从建筑物A 引来五线电源A/B/C/N/PE;进入建筑物D后,PE线做重复接地,从建筑物D配电室出线柜的所有出线回路也都引出五线电源A/B/C/N/PE到建筑物内部各分支电源分箱, 直至供电到用电设备,设备金属外壳接PE线!!!


那你分析一下以上TN-C-S系统的构成,难道不是“分为了前后两部分,前一部分按照TN-C型式引来建筑物总电源,后一部分按照TN-S型式配出末端设备所需电源”了吗???!!!接地型式的转换点难道不就是在建筑物B的低压总柜(或总箱)内吗???!!!




回复

相关推荐

APP内打开