设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
muyuyao
2014年03月03日 23:07:18
136楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-3 23:57 编辑 之清 发表于 2014-3-3 16:00 注册,和设计工作能力是两回事,有证不代表能力强的确,某些能力很差的家伙却有证!!!能力差、谬论多,还一再炫耀自己是“正宗”有证的,这就更加容易误导初学者、危害社会了!!!所以,对其必须严打!!!
回复
muyuyao
2014年03月03日 23:16:26
137楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-8 10:57 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-3 14:29 忠告:凡是“PEN线在进户处做重复接地”的都会造成杂散电流,必须尽量避免!你的这一观点完全错误!!!请看以下附件的5.2.5条!!!GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求你总要执行吧???!!!
回复
muyuyao
2014年03月03日 23:23:58
138楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-3 23:46 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-3 14:29 忠告:凡是“PEN线在进户处做重复接地”的都会造成杂散电流,必须尽量避免!再请看看以下GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范中的规定吧!!!你不会在设计时也不执行这个设计规范吧!!!
回复
muyuyao
2014年03月03日 23:51:35
139楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-3 23:52 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-3 14:29 忠告:凡是“PEN线在进户处做重复接地”的都会造成杂散电流,必须尽量避免!再请看看民用建筑工程设计技术措施2009版关于TN-C-S系统的接线示例!!!你搞电气设计也不看这个吗???!!!
回复
muyuyao
2014年03月04日 00:00:17
140楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-4 00:01 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-3 14:33 我的设计当中,有很多TN-C-S系统!但PEN线重来不在入户处做“重复接地”的!从不盲目,安全意识特强!请再看看王厚余老先生的观点!!!出自建筑物电气装置500问(王厚余)!!!
回复
刘伟256
2014年03月04日 11:08:28
141楼
引经据典,赞一个。
回复
hzhsj
2014年03月04日 11:54:00
142楼
muyuyao 发表于 2014-3-3 23:16 请看以下附件的5.2.5条!!!GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求你总要执行吧???!!!人类社会对于客观世界的认识总是在不断提高。
回复
hzhsj
2014年03月04日 12:17:06
143楼
muyuyao 发表于 2014-3-4 00:00 请再看看王厚余老先生的观点!!!出自建筑物电气装置500问(王厚余)!!!正是王厚老的这段文字,才使我感觉到你对111#问题的回答太过荒唐!有鉴于此,我对你在本帖中同样文字一概不屑一顾!
回复
electricity
2014年03月04日 12:19:49
144楼
hzhsj 发表于 2014-3-4 11:54 人类社会对于客观世界的认识总是在不断提高。这位网友,这个问题折腾的这么久,我发现你对杂散电流的认识是错误的,这个是一个关键。杂散电流指的是 ,比如,两个接地极之间,地下有很多的接地线相连,不管是扁钢还是通过什么建筑的钢筋,N线的不平衡电流“长期的稳定的”在这些接地线中流通(这就是所说的“不期望的路径”)。如果两个接地极之间没有通过这些接地体连接,只是在地上通过PEN连接,那么不会有杂散电流在地下通过土壤到达另外的接地极。如果我们只有两个接地极,没有PEN线,我们就往其中一个极里面注入电流,由于没有PEN,那么电流只能入地,往里面“钻”,这样,只能说两个极如果距离的不远,可以对对方接地极产生一定的感应电压(即判定所谓的独立不独立接地)。具体多远,感应多少,你可以看看一个日本人写的书,叫接地技术好像,里面有实验的数据。网上可以搜到。你的观点我终于理解,你认为,就算没有地下的接地线,土壤里面总会有点电流的分流,这个怎么说呢,反正杂散电流的定义不是这样的。
回复
hzhsj
2014年03月04日 13:02:08
145楼
electricity 发表于 2014-3-4 12:19 这位网友,这个问题折腾的这么久,我发现你对杂散电流的认识是错误的,这个是一个关键。杂散电流指的是 , …君之所见,不敢苟同。“杂散电流指的是 ,比如,两个接地极之间,地下有很多的接地线相连,不管是扁钢还是通过什么建筑的钢筋,N线的不平衡电流“长期的稳定的”在这些接地线中流通(这就是所说的“不期望的路径”)”纯属杜撰。拿“一个日本人写的书,叫接地技术好像,里面有实验的数据。网上可以搜到”作为自己立论依据,太过草率。因为PEN线中有电流通过,如果PEN线有两点以上接地,接地极之间必有电流在大地中漫散、无规则地流淌,此即为杂散电流。有人要研究杂散电流的“路径和距离”,那是因为他把场论当成线电流来研究,实属无知又好大喜功。“如果两个接地极之间没有通过这些接地体连接,只是在地上通过PEN连接,那么不会有杂散电流在地下通过土壤到达另外的接地极”也属歪曲真相。我对杂散电流的认识十分浅薄,这不是一个关键。我所能做的就是(在我的设计中)尽量不让PEN线有两点以上的接地。人家怎样认识,与我无关。但在论坛中,我一定会坚持原则,更不容许有人滥用公权力,以售其奸。
回复