设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
muyuyao
2014年03月02日 17:04:13
126楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-2 17:45 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-1 09:21 “一句多余的废话都没有”可是你的“专利”哟!你要知道这位老前辈今年1月13日同我私聊时是如何评价你们的!!!———-这个论坛有几条疯狗,胡搅蛮缠,惹上不好脱身。实际在工作时也会经常碰上一些自以为是,胡说八道的混子,论坛上不好说,如果是在实际工作中,就等着他们现眼吧。年纪大了,在论坛上碰上这类人等,我都是躲着走。你更不要忘记老灰兔子是如何评价你的!!!大概意思是:幸亏你不是搞施工的,否则,用不了几天,你肯定是会被赶出工地的!!!
回复
muyuyao
2014年03月02日 17:36:06
127楼
fei_2562818 发表于 2014-3-1 21:33 不好意思,是我讲的太模糊了,就是说PEN单独分出PE和N线来。菜鸟,严谨性不够,多多批评通常该PEN线的重复接地点都在电源进户总配电室内!!!该总配电室内有与基础接地装置、甚至室外人工接地装置相联结的总等电位联结箱,箱内有MEB排!!!总等电位联结的分支中,就肯定要有到电源进线总柜PE排的!!!以TN-C型式进来的电源中的PEN线要先接入该电源进线总柜的PE排,再从PE排做一根等截面、等材质的连接导线到N排!!!
回复
hzhsj
2014年03月03日 14:29:06
128楼
muyuyao 发表于 2014-3-2 16:33 没人说过这种最常见的做法就是正确的!!!正确做法前面大家都已经指出并讨论过了!!!忠告:凡是“PEN线在进户处做重复接地”的都会造成杂散电流,必须尽量避免!
回复
hzhsj
2014年03月03日 14:33:18
129楼
本帖最后由 hzhsj 于 2014-3-3 19:28 编辑 muyuyao 发表于 2014-3-2 16:57 简直是胡说八道!!!你的设计当中,难道就没有TN-C-S系统吗???!!!我的设计当中,有很多TN-C-S系统!但PEN线重来不在入户处做“重复接地”的!从不盲目,安全意识特强!
回复
hzhsj
2014年03月03日 14:36:20
130楼
muyuyao 发表于 2014-3-2 16:59 你懂的话就请给大家讲讲吧,不要只喊空话好吗,你的目的好像不是要讨论问题吧!!!你要清楚electric …我已经给electricity网友作了全面回答,恕不赘述!
回复
hzhsj
2014年03月03日 14:38:46
131楼
muyuyao 发表于 2014-3-2 17:04 你要知道这位老前辈今年1月13日同我私聊时是如何评价你们的!!!———-这个论坛有几条疯狗,胡搅 …鄙视一切不文明的网络游戏!
回复
之清
2014年03月03日 16:00:04
132楼
注册,和设计工作能力是两回事,有证不代表能力强:lol
回复
muyuyao
2014年03月03日 23:01:46
133楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-3 23:56 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-3 14:33 我的设计当中,有很多TN-C-S系统!但PEN线重来不在入户处做“重复接地”的!从不盲目,安全意识特强!你这也叫做安全意识强吗???!!!你那叫做违规和草菅人命!!!你仔细看看以下资料吧!!!
回复
muyuyao
2014年03月03日 23:03:02
134楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-4 00:49 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-3 14:38 鄙视一切不文明的网络游戏!我还鄙视你这样的冒牌注册电气工程师呢!!!我只是想让你知道为什么很少有人搭理你的真正原因!!!
回复
muyuyao
2014年03月03日 23:04:48
135楼
hzhsj 发表于 2014-3-3 14:36 我已经给electricity网友作了全面回答,恕不赘述!你的那些回复我都看过,你根本没有明白electricity发言的含义!!!
回复

相关推荐