设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!
我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜或独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!
我想再追问一句:如果 真
如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!
其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!
116楼
muyuyao 发表于 2014-3-1 10:41 胡话连篇,曲解真理!!!对“杂散电流”,你也能定量的计算吗???!!因为有人勉为其难,一定要找人探讨所谓“杂散电流”的“路径和距离”?所以只能托词给自己找台阶下,实在不好意思。
回复
117楼
hzhsj 发表于 2014-3-1 11:58 “有针对性地评价论坛老前辈引用的资料“一句多余的废话都没有” ”,确实无过错!!!只是废话本属多 …哪个明明是接地保护却被我说成是接零保护了???!!!我所引用的,都不光我说它是接零保护,规范原文(况且是现行规范的原文)就是这么说的!!!你如果长了眼,难道看不见吗???!!!你别扭,那只是因为你以前没学好,现在也没有学明白!!!否则,你也不会有那么多谬论被我总结出来!!!洗洗安息吧!!!别再继续狡辩了!!!
回复
118楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-1 17:41 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-1 12:05 因为有人勉为其难,一定要找人探讨所谓“杂散电流”的“路径和距离”?所以只能托词给自己找台阶下,实在 …一直想要详细定量计算“杂散电流”的正是你自己!!!定性分析“杂散电流”的“路径和距离”,难道有错误吗???!!!你想给自己找台阶下也是根本不可能的!!!别忘记了你在41楼的发言“相对于建筑物B而言,“从变配电所低压母线引出一回路,引入建筑物A”,这部分都称为“电源”。如果从建筑物A引入建筑物B为4芯电缆,其中PEN做“重复接地”分为PE和N,那么建筑物B内的接地系统仍是TN-C-S系统。只是PEN线做了重复接地,可能产生杂散电流,有所不妥。为避免此弊端,建议改为TT系统,或另加一条PE线,使之成为名符其实的TN-C-S系统。实际中接线方式的不同,不仅是命名的不同,其实反映了设计者不同的指导思想”是多么的荒谬!!!你难道还想让TN-C-S系统彻底消失、都变成TT系统吗???!!!归根结底,还是因为你根本不懂什么是TN-C-S系统,不但不懂,还非常地狂妄、嚣张,否则你也根本说不出类似“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂 ”这样、正常电气人根本说不出来的话!!!
回复
119楼
xintgzl 发表于 2014-2-28 22:36 同样当总进线柜为3P普通断路器时,因为人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN …现实中,这种做法最常见!!!
回复
120楼
fei_2562818 发表于 2014-2-28 16:08 你好,我有一个问题想请问下,就是说变电所C系统出来以后如果到建筑物内出现S系统,那这个分地一般是不是 …您的话我没有完全看明白!!!什么叫做“分地”???!!!
回复
121楼
muyuyao 发表于 2014-3-1 17:47 您的话我没有完全看明白!!!什么叫做“分地”???!!!不好意思,是我讲的太模糊了,就是说PEN单独分出PE和N线来。菜鸟,严谨性不够,多多批评
回复
122楼
muyuyao 发表于 2014-3-1 17:45 现实中,这种做法最常见!!!“现实中,这种做法最常见!”那是因为传统的习惯势力太过强大,未必就是正确的。按王厚老的观点:PEN线应该先进PE母排,然后再通过一段小线连接到N母排。意思是一旦小线连接不好,影响到N线上电流畅通,能够立即有所感觉,便于及时处理,以策安全。随便附和,不是一种负责任的态度!
回复
123楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-2 17:41 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-2 12:16 “现实中,这种做法最常见!”那是因为传统的习惯势力太过强大,未必就是正确的。按王厚老的观点:PE …没人说过这种最常见的做法就是正确的!!!正确做法前面大家都已经指出并讨论过了!!!仁者见仁智者见智!!!你也用不着自以为是地妄加猜测!!!我想说的是—–只要连接可靠,这两者的差异并不大!!!至少数以千万计的地方如此用了数十年,也没有见出什么问题!!!也不仅仅是观念上的问题,只有实际接过线的人才会知道另一点差异,这是你这样的、所谓“理论家”永远体会不到的!!!再说了,你这种不让设计为TN-C-S系统建筑物的电源进线PEN线在进户处做重复接地的家伙也配谈责任???!!!你就是一个害群之马!!!你知道否,按照你那种做法,是会害死人并造成大量电器烧毁事故的!!!
回复
124楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-2 17:25 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-17 15:52 我不采用PEN线,何来的“PEN线规范要求在入户处做“重复接地”的”?“数十年来一直如此”只能说明那 …简直是胡说八道!!!你的设计当中,难道就没有TN-C-S系统吗???!!!
回复
125楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-2 17:24 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-17 16:53 “讨论电流腐蚀基础钢筋的问题,必须要考虑电流的回流路径,还必须考虑腐蚀电流的大小!!!是电流就 …你懂的话就请给大家讲讲吧,不要只喊空话好吗,你的目的好像不是要讨论问题吧!!!你要清楚electricity网友在94楼、100楼所说这些话的含义!!!hzhsj网友,这道题很说明问题。就算20米的距离可以使两个接地极通过感应电流联通,走地下的电流也是2欧姆,但20米的PEN阻抗是毫欧级的,走地下的电流很少。况且,20米就没有必要TN-C-S了。TN-C-S、TT是要考虑两个接地极距离的。如果到了几十米,上百米的,那么这个阻抗可就是 2欧姆+很大的土壤电阻了,那可是比PEN大万倍,无数倍以上了,没有杂散电流了。1.接地电阻、入地电流的计算是非常繁琐的,因为数学模型很复杂,而且有几种模型,不是唯一的,有专业书讲这个,高数太难了,呵呵,只能看看结论性的东西了。附图中两个接地极,每个接地极的电流都是一个向外感应的原理,如果两个接地极距离较近,(这个距离也是一个估算值,建规说的是20米),那么两个接地极之间的土壤可以视为无电阻,被感应电短接了,就是2欧姆了。2. 如果距离远,那么两极之间的土壤就要计算电阻率,这样电阻就是 2欧姆+土壤电阻。土壤电阻率不一样,但几十欧,几百欧是很正常的。3. 但PEN的导体都是毫欧的概念。
回复