高层塔楼自然排烟,内走道超过60米,如果在中间开一走道,使走道变为T走道,走道内每一处到窗距离都满足不超30米,开窗面积满足2%,可以么??
高层塔楼自然排烟,内走道超过60米,如果在中间开一走道,使走道变为T走道,走道内每一处到窗距离都满足不超30米,开窗面积满足2%,可以么??
2楼
可以这样做的
回复
3楼
我感觉可以
回复
4楼
09版技术措施允许,高规没这种说法,看当地消防部门的意思了
回复
5楼
09版技术措施允许,高规没这种说法,看当地消防部门的意思了,他说行就行,他说不行就不行!
回复
6楼
我们这力的做法是:按机械排烟设计!
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-1-27 07:05 可以这样做的09版技术措施允许,高规不允许
回复
8楼
还是要以高规为主的,在审图时,是通不过的。
回复
9楼
这个做法可以,中间开窗户了就不用按内走道的规范走!
回复
10楼
暖通 通风工程、通风管道工程等上海质富环保科技有限有专业的团队为您预算报价、施工、安装等,欢凶至电咨询:5九九4九870或QQ:三1三7三4866
回复
11楼
不可以的,话说你把走道分段考虑,开窗面积和最远点到排烟口不大于30m,你都能满足,但是自然排烟是没有组织的,存在安全隐患,还是要机械排烟的。大于60m必须机械排烟,你分段考虑也是不行的,小于60m的你分段考虑,满足要求是可以的。
回复