大空间是否可以自然排烟与机械排烟结合?
ltk163
ltk163 Lv.3
2014年01月21日 11:18:42
来自于通风排烟
只看楼主

一个长宽都超过70米的食堂,如果做自然排烟,距外窗30米以内才符合规范,超过30米的地方,是不是做机械排烟?用挡烟垂壁划分防烟分区?其余距外窗30米以内,是不是可以做自然排烟?

一个长宽都超过70米的食堂,如果做自然排烟,距外窗30米以内才符合规范,超过30米的地方,是不是做机械排烟?用挡烟垂壁划分防烟分区?其余距外窗30米以内,是不是可以做自然排烟?
免费打赏
农民
2014年01月31日 15:26:50
12楼
不可以!如果自然排烟不能满足要求只能作机械排烟。一旦任一区域开启机械排烟,同一空间内的的窗户都是补风口
回复
农民
2014年02月02日 18:31:39
13楼
chenxia2012 发表于 2014-1-21 16:25 不可以的,记得不知道在哪里见过,说不允许这样做法赞同你的意见
回复
450030084
2014年02月11日 07:22:47
14楼
当然不行 开了机械排烟 自然排烟口是无法排烟的
回复
chenxia2012
2014年02月13日 10:01:41
15楼
wdb635 发表于 2014-2-2 18:31 赞同你的意见2013年深圳制冷协会有发表说,你看看他们开会发的书
回复
农民
2014年02月13日 12:47:21
16楼
那你的意思是可以还是不可以?我找不到你说的那篇文章
回复
chinazfb
2014年02月15日 13:01:22
17楼
上海质富环保科技有限公司,厂家制作生产: 共板法兰风管、螺旋风管、风阀、风机、风口等;有专业的暖通 通风工程施工及安装团队,欢迎咨询:5994九790或QQ:23247三5120
回复
zengruo
2014年03月18日 14:48:53
18楼
:)。。、、
回复
a2357663
2014年03月21日 10:26:15
19楼
当然不行 机械排烟的时候自然排烟的风口根本不足以与机械的比
回复
潜水的臭鱼
2014年03月25日 11:44:42
20楼
直接做机械排烟就OK