最近两年没有做砖混结构了,现在大家做带地下室的砖混结构,地下室的外墙用37还是混凝土墙。防水规范第3.3.1条,地下室防水等级三级及以上就要选用防水混凝土;防水规范第3.1.4条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土;找了一些图参考,好像市场上大家还是用37墙,审图的不提防水的问题吗?
最近两年没有做砖混结构了,现在大家做带地下室的砖混结构,地下室的外墙用37还是混凝土墙。
防水规范第3.3.1条,地下室防水等级三级及以上就要选用防水混凝土;
防水规范第3.1.4条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土;
找了一些图参考,好像市场上大家还是用37墙,审图的不提防水的问题吗?
82楼
cocosi 发表于 2014-2-14 13:59 抗侧力不错,另外你要考虑是否计算水浮力。水浮力和地下室外墙的材料有关系么?求详解。
回复
83楼
看了下 上面的回答基本是打酱油的。 1. 你最起码要验算土的水平推力砖墙是否能够满足,2.防水问题可采取措施处理,但要考虑破坏后的修复问题3,注意下砖的耐久性问题。 如果以上抗压和抗剪都满足,那还有什么问题只是两种方案而已,天津地区只做半地下室采取砖砌体形式,其他均采取砼结构形式、
回复
84楼
地下室外墙计算可是用的静止土压力啊,37墙能满足
回复
85楼
一望无际 发表于 2014-2-14 19:35 看了下 上面的回答基本是打酱油的。 1. 你最起码要验算土的水平推力砖墙是否能够满足,2.防水问题可采取措施 …防水规范第3.3.1条,地下室防水等级三级及以上就要选用防水混凝土;防水规范第3.1.4条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土;其实就是看以上两条,各地执行的情况。
回复
86楼
还是用砼的好些,图纸审查的也不是万能的!
回复
87楼
还是混凝土墙吧
回复
88楼
砖混的结构,那基础呢?是什么基础?
回复
89楼
学习了。很哈皮的资料
回复
90楼
学习了:D:D
回复
91楼
370墙能挡住土呢?
回复