本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-15 20:19 编辑 各位大师,我们现场有一个楼座在打独立基础承台前,私自在里面铺土,却未压实,导致拆完模板后,从侧边能用钢筋棍将垫层下面的土掏出来,整个垫层呈悬空状。现在想问的就是:1、这种情况如果不处理会对结构有什么影响? 2、如果处理,怎么处理才是最经济有效的?感谢!!!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-15 20:19 编辑
各位大师,我们现场有一个楼座在打独立基础承台前,私自在里面铺土,却未压实,导致拆完模板后,从侧边能用钢筋棍将垫层下面的土掏出来,整个垫层呈悬空状。现在想问的就是:
1、这种情况如果不处理会对结构有什么影响?
2、如果处理,怎么处理才是最经济有效的?
感谢!!!
12楼
沉降不均,容易裂缝哦
回复
13楼
责任出在哪个单位呢,哪个环节没控制好出现这个问题
回复
14楼
灌浆有没有什么特别要求?
回复
15楼
这个需要重新施工了,基础很重要的
回复
16楼
诶 奇怪了呢~~~
人家承台都打完了
你去掏垫层土干什么啊 ?
回复
17楼
20131121 发表于 2014-1-21 10:43 诶 奇怪了呢~~~ 人家承台都打完了 是现场工长为了省砼,在打灰的时候往里面又铺了层土
回复
18楼
不专业的事又出现了
回复
19楼
确实 该拆了重做啊
回复
20楼
问题严重,对建筑物沉降有影响,尤其是高层,楼板开裂什么的!
找设计方求解吧!
回复
21楼
这问题很严重,不处理的话,后面肯定是要出问题的。这种情况设计是不会给你们处理的,处理意见就是按图施工。
回复