本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-15 20:19 编辑 各位大师,我们现场有一个楼座在打独立基础承台前,私自在里面铺土,却未压实,导致拆完模板后,从侧边能用钢筋棍将垫层下面的土掏出来,整个垫层呈悬空状。现在想问的就是:1、这种情况如果不处理会对结构有什么影响? 2、如果处理,怎么处理才是最经济有效的?感谢!!!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-15 20:19 编辑
各位大师,我们现场有一个楼座在打独立基础承台前,私自在里面铺土,却未压实,导致拆完模板后,从侧边能用钢筋棍将垫层下面的土掏出来,整个垫层呈悬空状。现在想问的就是:
1、这种情况如果不处理会对结构有什么影响?
2、如果处理,怎么处理才是最经济有效的?
感谢!!!
2楼
这种情况属于基层没有夯实处理的原因。
对建筑结构沉降有影响,特别是高层建筑。看看是不是个别现象?如果是普遍现象,就要请设计拿出处理方案进行加固。
回复
3楼
1、肯定有影响,有太多的惨痛教训,这个楼建好后必裂
2、是不是可以高压注浆,供参考
回复
4楼
上海那个倾覆的楼大致就是因为这个原因,基础不是开玩笑的,向上级报告咨询设计
回复
5楼
设计给出的办法就是拆了重做。
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2014-1-15 21:39 上海那个倾覆的楼大致就是因为这个原因,基础不是开玩笑的,向上级报告咨询设计莲花河畔?跟这个没关系吧
回复
7楼
桩承载的吧,掏出虚土至老土面,灌浆处理吧,灌浆高度超过垫层面。
回复
8楼
bacda 发表于 2014-1-16 08:44 桩承载的吧,掏出虚土至老土面,灌浆处理吧,灌浆高度超过垫层面。下面是三七灰土
回复
9楼
高 大 上啊!
回复
10楼
感觉悬,如有桩基,上部承台在桩基上,建议灌浆处理较好,如无桩基,上部承台又未开始施工,建议返工处理。
回复
11楼
mony31 发表于 2014-1-16 08:47 下面是三七灰土那只要把虚土掏掉,但是如果掏完后空隙小就要往下掏。
回复