2楼
P=根号三*U*I*cosa*效率,得到 I 就可以推算截面积。380V电机约为I=2*P,之后就可以推算出。
回复
3楼
先要计算电流,然后确定断路器,根据断路器的参数、电缆敷设方式、环境温度确定电缆截面
回复
4楼
如果不会计算,就简单一点,也保守一点,且可靠一点:一个KW用一平方,100KW用100平方(没有100平方的,就95吧)。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2014-1-8 08:12 如果不会计算,就简单一点,也保守一点,且可靠一点:一个KW用一平方,100KW用100平方(没有100平方的,就9 …电缆截面也是有规格的,常规的有:1.5㎜2,2.5,4,6,10,16,25,35,50,……
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-1-8 06:58 先要计算电流,然后确定断路器,根据断路器的参数、电缆敷设方式、环境温度确定电缆截面回答得很全面
回复
7楼
:victory:学习 拿分
回复