电容补偿柜线烧焦
tanghaibo01
2014年01月06日 16:26:06
只看楼主

请教兄弟,就是电容补偿柜是开关下面接触器再电容的那种模式,上次发现微断开关与CJ19接触器之间的线有一相线烧焦,检查电线接头是压接好的,螺丝是锁紧的,12路的电容有两跟是这样的,一个是A相一个是C相16平方的线烧焦!

请教兄弟,就是电容补偿柜是开关下面接触器再电容的那种模式,上次发现微断开关与CJ19接触器之间的线有一相线烧焦,检查电线接头是压接好的,螺丝是锁紧的,12路的电容有两跟是这样的,一个是A相一个是C相16平方的线烧焦!
wxdchgs
2014年01月07日 10:56:08
2楼
虽然"检查电线接头是压接好的,螺丝是锁紧的",但有时导线并没有真正接触良好。
回复
tanghaibo01
2014年01月07日 11:27:50
3楼
谢谢兄弟回复,微断到接触器线烧焦,接触器到电容之间的线也比其它相线硬很多,
回复
a445115689
2014年01月07日 11:43:33
4楼
无功补偿柜由于没有增加限流电感,致使接触器合上时会产生较大电流,重复操作,补偿电容器很容易被击穿的。
回复
lhyaohero
2014年01月07日 12:35:30
5楼
有谐波存在。
回复
zhaojg1020
2014年01月07日 18:51:06
6楼
接触器投切拉弧,这种情况很多见
回复
tanghaibo01
2014年01月08日 09:13:02
7楼
上面的朋友说没"接触器投切拉弧,这种情况很多见"这个问题怎么有效的解决.谢谢期待回复,
回复

相关推荐

APP内打开