施工现场箱变接售楼处总箱做法合适吗?
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2014年01月05日 18:45:43
只看楼主

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑 500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑

500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。
附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。

电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?
如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根等芯线连接PE排、N排可以吗?

免费打赏
知乎圆桌
2014年01月06日 10:06:15
12楼
ralf_zl 发表于 2014-1-6 09:37 感谢您的关注,目前情况是电缆已经进场,如果从一级箱再接到售楼处肯定不行了。所以考虑从箱变接到售楼处 …箱变里低压出线端有N排和PE排(如照片所示),意味着N 与PE已经分开了,不允许在做连接。施工现场临时电工觉得一级箱到售楼处末端箱距离有点远,想省去其中一根线的成本。因为现场可能找不到现成的5芯电缆,重新买新的舍不得花钱。你这个做法等于是施工用电为TN-S接地系统,售楼处办公用电为TT接地系统。同一电源确实是可以引出这两种接地系统的,我是支持这种做法的,但是接线你要注意,一级箱出线4芯电缆(三根相线+1根中性线)到售楼处配电箱,PE线直接在你售楼处配电箱旁边做个独立接地装置引出做为本箱的PE线干线。
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年01月06日 10:17:15
13楼
关注一下 等待结果
回复
jiangnanxia123
2014年01月06日 10:18:27
14楼
直接改成5芯线就是了,一般都是TN-S做法了,保险
回复
燃点孤独
2014年01月06日 10:40:25
15楼
TT系统最简单的啦,售楼部配电箱独立做一个接地的,从柱子里敲一根钢筋出来连接就可以了吧
回复
zhling00
2014年01月06日 10:56:09
16楼
y806099267 发表于 2014-1-6 09:46 沙发的解释非常赞同、假如箱变内的出线开关为4极断路器(漏电开关也是一样)的话、出线以后的零地线就不能 …同意。即使你箱变里面N排和PE排是分开的,也可以把N排看成PEN排,只要你出线开关不是4P的,出线电缆照样可以配4芯的;另外,售楼处用电能不能接入基建用的箱变里面,是不是还需要看一下当地供电公司计量方式?
回复
chenxi126
2014年01月06日 11:58:31
17楼

疑惑一:由于压力有扩散的作用,所以越往下,土的应力就越小,压力同时可以折算成填土深度修正,此处土体由于有外加压力,更不太可能发生隆起破坏。
疑惑二:当土层达到一定厚度时,实际受力情况是有应力扩散角的。
疑惑三:联合基础上部一般要配筋,算起来有点麻烦
回复
fhd201210209114
2014年01月06日 12:25:19
18楼

学习学习:lol:lol
回复
cath823
2014年01月06日 12:40:47
19楼
顶一个 不错不错
回复
逸風
2014年01月06日 14:08:33
20楼
阅读中。。。。
回复
电气小霸王
2014年01月06日 14:36:03
21楼
售楼处配电箱采用3P漏保????万一下端有220V用电设备是不行的 立马跳闸。。。。。