施工现场箱变接售楼处总箱做法合适吗?
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2014年01月05日 18:45:43
只看楼主

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑 500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑

500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。
附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。

电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?
如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根等芯线连接PE排、N排可以吗?

免费打赏
roooocky
2014年01月05日 19:56:10
2楼
在售楼处总箱做PEN重复接地是可以的,这是典型的TN-C-S系统,进线为4芯;
售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地也是可以的;
如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根接地线连接PE排、N排:可以
回复
c168_com
2014年01月05日 20:26:07
3楼
在不更换或增加电缆的情况下,你只能做成TN-C-S了,这个最简单的方案了。
不推荐你设总漏保,最好是在插座和卫间都等分支回路设置单独的漏保。
回复
rk5707
2014年01月05日 22:01:28
4楼
沙发说的对!顶沙发!!
回复
云飘飘
2014年01月06日 07:15:32
5楼
按照TN-C-S做就可以了
回复
lczb72
2014年01月06日 08:59:09
6楼
路过学习学习
回复
知乎圆桌
2014年01月06日 09:24:08
7楼
我的做法:
500KVA箱变首先进入的是施工现场一级箱(总配电箱),之后从总配电箱分出一路到售楼处总箱(此箱应该是末端箱)


变压器到一级箱为4芯(三根相线+1根PEN线)电缆,临时电工为什么不在一级箱(总配电箱)直接转换为TN-S接地系统,一级箱到售楼处就是5根线(3根相线+1根PE线+1根中性线),因为JGJ46-2005强规 施工现场应该采用TN-S接地系统。


您说的提出疑问:
“如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根等芯线连接PE排、N排可以吗?”这句话没看懂,假如采用4芯电缆(TN-C-S)进售楼处,前提是你一级箱还是TN-C-S接地系统,如果一级箱已经将TN-C-S形成TN-S接地系统,一级箱再引出-TN-C-S到售楼处配电箱是不允许的。 售楼处配电箱采用3P漏保,那其中一根为PEN线,PEN线在你的售楼处配电箱分出PE线和N线,采用的是分路漏保模式(您的分路没看到有漏保),分路漏保模式PEN线如何分是有要求,PEN线先进PE排,之后将PE排重复接地,之后用等截面导体将PE排与N排连接起来。你说的“从总等点位箱引出一根等芯线,是否指我说的重复接地的这根接地线?

回复
ralf_zl
2014年01月06日 09:30:26
8楼
roooocky 发表于 2014-1-5 19:56 在售楼处总箱做PEN重复接地是可以的,这是典型的TN-C-S系统,进线为4芯;售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上 … 感谢您的关注,箱变中除售楼处之外还要引出施工用电一级箱,是五芯的。我现在的疑虑是,箱变内有零排、地排是否意味着pe与n已经分开,之后不允许再连接呢?
回复
ralf_zl
2014年01月06日 09:37:32
9楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-6 09:24 我的做法:500KVA箱变首先进入的是施工现场一级箱(总配电箱),之后从总配电箱分出一路到售楼处总箱(此 …感谢您的关注,目前情况是电缆已经进场,如果从一级箱再接到售楼处肯定不行了。所以考虑从箱变接到售楼处,但疑问是,箱变里低压出线端有N排和PE排(如照片所示),是否意味着N 与PE已经分开了,不允许在做连接?
回复
y806099267
2014年01月06日 09:46:20
10楼
ralf_zl 发表于 2014-1-6 09:30 感谢您的关注,箱变中除售楼处之外还要引出施工用电一级箱,是五芯的。我现在的疑虑是,箱变内有零排、地 …沙发的解释非常赞同、假如箱变内的出线开关为4极断路器(漏电开关也是一样)的话、出线以后的零地线就不能在连接了、像你图示的出线开关为3极断路器的话、零地连接是没有问题的。
回复
huangzb19
2014年01月06日 09:59:38
11楼
c168_com 发表于 2014-1-5 20:26 在不更换或增加电缆的情况下,你只能做成TN-C-S了,这个最简单的方案了。不推荐你设总漏保,最好是在插座 …两码事 末端漏电是放接触触电 进线漏电是防漏电火灾