18种施工现场电气安装做法的详细介绍
威武的草稿本
2024年03月14日 11:14:56
只看楼主

        18种施工现场电气安装        


       

18种施工现场电气安装

       


1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法


(1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。

(2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。

(3)避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。



2、避雷带支架安装细部做法


(1)现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。



(2)预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:



(3)女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图:



(4)女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图:



(5)屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:



3、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法


(1)户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好。

(2)户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形。

(3)壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。

(4)壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5mm/m,水平度小于2mm/m)。

(5)壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平。

(6)这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:





4、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法


(1)引下线与避雷带连接处,引下线钢筋头要打磨成半圆形,见下图。

(2)引下线在女儿墙与避雷带之间这一段要刷红色的油漆做明显的标记,在防雷检查验收时,避雷引下线处很显眼,一看就明白此处为引下点,见下图。

(3)避雷带与引下连接时,施焊要双面,焊缝要平整饱满



5、快速预埋时,电气管线盒安装做法(适用于焊接钢管与钢制接线盒连接)


(1)钢制接线盒在生产时,接线盒的底和圈要分开,圈上开孔要根据图纸管线的进出打敲落孔,接线盒上不能随意打敲落孔。

(2)接线盒在预埋前不需要塞东西,预埋时把接线盒圈放在预先画好的灯位上,然后再下管,这样管进盒的长度很好掌控,其次盒与管的连接和接地跨接线施焊时不必担心电焊把管堵烧坏,可保证管与盒可靠连接和管与盒之间的接地连接。

(3)待土建开始绑盖筋时完成管口塞护堵和塞盒子,然后把盒底盖上,盒的对角处用电焊把盒底点焊在盒圈上。这种做法在配合土建主体施工时,可大大缩短绑底筋与绑盖筋之间的时间。


6、接地预埋连接板的做法


(1)接地预埋连接板的第一种做法



(2)接地预埋连接板的第二种做法:



7、金属窗户的等电位连接细部做法


(1)连接导体宜暗敷,并在窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行。

(2)当窗户靠进钢柱时可以将连接导体的一端直接焊在钢柱上。

(3)φ10的金属圆钢与钢筋或窗框等建筑物金属构件焊接长度不小于60mm。

(4)搭接板应预埋,其与窗框或门框可螺栓连接或焊接。

(5)金属窗框的等电位也可从窗框的顶部或侧面与圈梁或柱主筋预埋件连接,连接件可以是25×4的镀锌扁钢或φ10的圆钢。



8、筒灯在吊顶上的安装做法:


(1)筒灯在吊顶上的第一种做法:



(2)筒灯在吊顶上的第二种做法



9 、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法







11、开关盒、插座盒在混凝土剪力墙内活动安装做法(适用于焊接钢管与钢制接线盒连接)


开关盒、插座盒活动做法就是把接线盒与电气焊管要焊接连接在一起,然后采用ф6圆钢做盒与管接地跨接线,保证管与盒的连接牢固可靠,从盒开始到管300mm内不与剪力墙钢筋网固定,300mm以外电管需与剪力墙钢筋网固定两处,最后在开关盒、插座盒侧面加焊一根ф10顶筋,一端与盒口平齐,顶筋长度与剪力墙厚度相同。这种做法可保证开关盒、插座盒紧贴模板,在拆模后能保证剪力墙的外观漂亮。


12、吊顶内接线盒到灯具金属软管的施工细部做法


(1)接线盒处金属锁母与软管连接完后,连接处采用塑料防水粘性胶布把金属软管和锁母缠绕住,这样做可保证金属软管不缠开。

(2)金属软管的结构成螺旋状,它的末端很容易缠开,所以在金属软管的末端也要用塑料防水粘性胶布把未端缠上三层,这种做法是很美观的。


13、装饰灯具附近导线通过装饰材料细部处理做法


装饰灯具前的导线在无法穿钢管和金属软管时,导线在可燃装饰材料内通过时可套耐火阻燃砝蜡管软管,这样既可以保护导线绝缘层受损,又可避免导线外皮破损对外导电、引起火灾等。


14、钢制灯头盒、开关盒预埋完后,在掏盒时对盒的细部处理做法


(1)在掏盒时,首先要把盒内塞的填充物掏掉,其次采用2寸宽的扁凿子把盒四周及底的混凝土块及浆铲掉。

(2)盒掏完后,盒内表面由于水泥浆腐蚀,用2寸宽的毛刷把盒内清扫干净,然后采用铁红防锈漆把盒内刷一遍,这样进行一次很好的修复,既可防盒内生锈,又可起到漂亮美观的效果。


15、预分支电缆的安装


(1)预分支电缆是近期新兴的一种电缆,他安装方便。

(2)预分支电缆分主干电缆为多芯和单芯两种形式。



16、母线与电缆的连接


(1)母线与电缆接线端子板过渡连接,电缆接头压在端子板上。



17、电缆穿墙孔洞的阻火封堵做法


(1)A图用防火包封堵墙上孔洞,电缆从防火包内穿过。

(2)B图电缆穿过墙上的孔洞,间隙用堵料填塞。

(3)图中b为电缆的直径。





18、避雷针的制作


(1)避雷针的高度一般为400mm或500mm。


建筑安装先识图

一、符号表示

AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1。
其中:
A----表示“组件及部件”,
AL---双字母表示,后面的L表示用途功能,Lighting Distribution Board,
同理:
AP----表示电力配电箱,Power Distribution Board,
ALE---应急照明配电箱,Emergency Lighting Distribution Board。
后缀编号,同类设备数量少时直接加数字,数量多时,一般按楼层划分,如:
AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个......
例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱。如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**,KWH是千瓦时,在图中表示电表,后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相,括号内的数字表示电表的最小电流值,后面大的数字表示最大电流值。
 
 

AK --电气配电柜

WL --回路编号 WP1—配电箱内第一个插回路
二、、电器及安装方式:
PC-PVC指塑料硬管 SC指焊接钢管 RC指热镀锌钢管 ZR:阻燃
KBG一种薄壁钢管 CT:桥架 DW是智能空气断路器,ACC是吊顶内敷设
WC指暗敷设在墙内 FC指暗敷设在地面内 CC:暗敷在屋面或顶板内
 

三、线缆及安装标注

电气图中 YJV-3×2.5-SC20-FC是指:

YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;3×2.5表示3根2.5平方毫米电线;SC20表示直径为20mm焊接钢管保护;FC表示地板或地面下敷设。
电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 各表示:
WL:表示回路编号
YJV:聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,
0.66/1KV耐压等级为0.66/1KV,
5芯16mm2铜芯电缆;
RC40,表示电缆保护管为直径为40热镀锌钢管;
FC表示敷设方式为地埋暗敷设。
 

电气施工图里 W7—YJV—3*4mm05PC400.55KW 是表示:

W7,一般W为沿墙面敷设,7是不是打错了
YJV为交联聚乙烯绝缘的导线或电缆
3*4mm 是3芯4MM的线
PC40 是采用40的塑料硬管 0.55KW为电缆的承受功率
建筑电气安装图纸上的WP1-YJV-1KV-4×35+1×25桥架的(WP1-YJV)是:
WP1:这个配电箱内第一个插回路
YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯
1KV:准确的因该是0.6/1kv 0.6为相电压,1为线电压
4*35+1*25 4根35平方毫米(瓦形)+1根25平方毫米(圆形)
 

建筑电气图解释一下C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 每个字母符号数字分别指:

C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA
YJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设
C65N-C16/3P C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极
V V*5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的V V(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。
 

电气图纸上的C65N—C40A/2Np1 ZR—YJV—3X16—CT/KBG32—SCEJXH2分别代表:

C65N施耐德旗下梅兰日兰牌断路器。C曲线,40A电流的。
ZR—YJV—3X16—CT/KBG32—SCE
ZR:阻燃,代表阻燃电缆(还应该标注阻燃级别A、B、C。未标注可视为B级)
YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆
3X16:三芯电缆,每芯电缆截面16平方毫米
CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查阅平面图中桥架规格尺寸)
KBG32:沿KBG管敷设,管规格32。KBG一种薄壁钢管
SCE:吊顶内敷设。
 

建筑电气图中的1-T1/2-T1:2(NH-YJV-5*6/CT) 是:

1-T1/2-T1 是回路编号吧
2(NH-YJV-5*6/CT) 代表的是:2根耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5芯的截面6平方在电缆桥架内敷设。
 

建筑装修图上的6边形小圆圈是啥意思?实心的灯是投光灯吗?蓝色的折线又是什么意思?最好是把图上的东西解释一下



图上的只有红色、绿色和白色部分与电气有关,其他的都是土建的墙、窗、门之类的东西。
设计的人不同符号用的也有区别,有些只能给你猜,所以能找着图例你最好看图例。
红色是导线,导线上的三个白色斜杠表示这段导线有三根线。N1、N2等是此段回路名称。
绿色空心圈是吸顶灯,圆圈里有S的在其他地方是声控灯,但你这里就不是了,我想有可能是防水灯。
小实心圈带个尾巴的是开关,尾巴上一个杠的是单联开关,两个杠的是双联开关。
小半圆加个小十字一样的就是插座,不管是不是实心。实心的是五孔插座(相当于一个三孔插座和一个两孔插座合一起)。五孔插座加个小对号尾巴的是有开关的插座,但你这里更应该是空调插座,你就当它是有开关的空调插座吧。插座里边有字母的表示它的用途,比如有X的是洗衣机插座,有R的是热水器插座,有P的是排油烟机插座(你这里更像是排气扇插座),有T的是镜前灯插座。
实心的长方形是分户箱。分户箱上边一个斜杠出来上边有AL1—几的那个是分户箱名称。
空心长方形里边一个圆圈的,说实话有点猜不出来,但感觉应该是镜前灯。
长方形 是个六路的配电箱 小圆圈 是个吸顶灯
 
  五边形 是个单个插孔的插座 五边形一个横杠的 是两个插孔的插座  

1P、2P、3P、4P断路器是什么意思?

1P一般用在照明控制1根火线使用,2P是控制1火1零的,3P一般用于3相电器,4P用于3相4线的。
1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、N。ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线,3P断路器接三相火线,但前后相序要正确,即ACB。
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面,需要引出的1P及2P断路器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡,从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降。
 

建筑电气施工图中 WLM104-YJV(4*240+1*120)-SC150-FC 表示:

WLM104应该是变电所出线回路的编号
YJV(4*240+1*120)-SC150-FC 这个知道吧
YJV 电缆型号 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
4*240+1*120表示线型 穿150焊接钢管埋地敷设
 

在配电系统图中Wh、KX分别代表什么

WH是电度表的符号;KX通常是电压表的转换开关,通常有四个档位:AB相间电压、 BC相电压、 CA相电压和空档位。

再掌握一点基础知识


安装了解多少呢? 以下是关于电气安装基础知识的内容,希望大家喜欢!

在建筑工程中,电气安装是重要的组成部分,对整个建筑工程具有重要的现实意义。那么你对电气安装了解多少呢?以下是由小编整理关于电气安装基础知识的内容,希望大家喜欢!


电气安装基础知识

一、开关盒数量=开关数量+插座数量

二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定

⑴无弯管路不超过30m;

⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;

⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;

⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;

⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯。


三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。

接线箱一般的配电箱都是接线箱。

接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱。

接地端子板是接地端子箱的一个端子板。

LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少。

接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。

电气安装小常识

断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻。

一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式

现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)。

干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。 一般临时用电较多用到。

70mm2以下用干包式。


二、电缆头的区别

电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类。

1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。

2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。

3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。

三、三种电缆头的施工工艺区别:

1.户内干包式电力电缆头: 剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。

2. 户内浇注式电力电缆终端头: 锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。

3. 户内热缩式电力电缆终端头: 锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。

四、四种电缆头的施工工艺应用范围:

1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。 高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统。

3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了。 目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。

4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件,特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素,更安全,缺点是价格比较昂贵。

常用电缆的特性如下:


CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。

CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。

电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。

BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。

RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。

RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

电缆常见型号

VV表示: 聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)

YJV22表示: 交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)

型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。 加“L”为铝线

电线的型号较简单:

BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,

BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,

BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,

BX--橡皮绝缘铜心线,

RHF--氯丁橡套铜心软线。

电气安装的知识

一、强电系统施工的技术要求:

1. 配电箱安装位置: 应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。 原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。

2. 检查漏电保护器和空气开关: 对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。 对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。 照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。 空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。

3. 空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4m㎡插座为16A。 3匹机电源线为4m㎡。 5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6m㎡的多股软线,强调接地线连接。

4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5m㎡,水 源旁插座采用防溅式。 厨房需单独分路导线直径为2.5m㎡(若有大功率电器需增加导线截面积)。

5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制,凡有特殊用途的如电脑、电加热器、音响电源宜用带保险丝的插座。

6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。 5年以下的经测试线径: 照明≥1.5m㎡、空调≥4m㎡、插座≥2.5m㎡及绝缘状态绝缘阻值>5m㎡一般可以利用。

7. 凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求:

⑴ 管布线的原则: 横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管,管壁>1.5mm。 线管在线槽中必须用木橛进行固定,线盒与线管相接,应使用锁扣锁紧。 导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。

⑵ 管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。

⑶ 严禁线管直接铺设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。

⑷ 入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤3根,管内不得有接头,扭接。

⑸ 线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便 进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。

⑹ 线色标: 配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。 L1相为黄色、L2相为绿色、L3为红色、中性线(N)为黑色、接地线(PE)为黄绿双色线、灯头线为白色。

⑺ 地线(PE)截面的要求: 相线截面积在16m㎡以下PE线截面积与相线截面积相同。 16m㎡以上的PE线截面积为相线的一半。

二、 弱电系统施工的技术要求:

1. 电话线必须使用专用电话线穿管进行铺设,进户路数必须要求≥2路线,不足路线应予补足。

2. 有线电话闭路线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5Ω),并严禁对接。

3. 注: 有线网络路的弯曲半径必须≥8D(R为64mm)。

三、 电气开关、插座的安装定位:

1. 开关安装位置离地面高度宜为1400mm左右,安装在门边的开关与门框距约为150—200mm。 儿童房开关高度宜为1000mm。

2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。 开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。 导线与暖气、热水、燃气管道间的间隔平行时应≥300mm,交叉时应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离≥300mm。

3. 开关、插座的面板必须待油漆全部结束后进行安装。

四、 吊平顶内的线路排放要求:

1. 吊平顶内的各种强、弱线严禁裸露,必须穿管排放,应将线管固定在吊架及木龙骨上。

2.必须做到一只灯配一只接线盒,接线盒的设置位置应便于维修,并加盖板。 导线穿软管接至灯位,其长度不得超过1m。 相线进开关,零线进进灯头。 强、弱电的导线均不得吊平顶内出现裸露。

五、 灯具的安装要求:

1. 灯具必须待施工全部结束后进行安装,灯具安装必须符合牢固、安全的要求。

2. 吊灯安装严禁使用木橛进行固定,必须采用膨胀螺栓或美固钉进行固定,安装在面积较大厅中的吊灯宜采用双路开关进行控制。

3. 日光灯安装时必须在灯架底部作防火绝缘处理,具体方法为: 日光灯底部加小块长条瓷砖或加小块长条面石膏板作绝缘及防火层,特殊条件下必须垫加绝缘板。

4. 包胶布时,先包2层防水胶带,再包2层绝缘胶带。


六、 其他注意事项:

1. 现场严禁带电头裸露,严禁用铁钉、线头等直接插入插座取电。

2. 拆墙施工前对前墙面开关、插座、过度盒、网线、电话、TV等做一定了解,防止造成不必要的损坏(建议与物业协调),并断开配电箱总电源。

3. 电气完工后由电工施工员绘制出电路图(电气排列平面图、系统图、图例)。

4. 通电施工操作时应穿好绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿着短衣裤进行工作。

最后附上最全的开关接线图

一,下面列举了家庭电路中常用的开关类接线:

二,家用配电箱的常用接线。

   

(来源:综合于网络 ,图片及版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)

免费打赏
muyuyao
2024年03月28日 17:50:58
3楼

最后面一张图中,“总进线是漏保,所有出线回路不带漏电保护功能”的做法是错误的。另外,零线排的写法也是错误的,是“N线排”。

回复
muyuyao
2024年03月28日 17:56:17
4楼

倒数第二张图中。所有出线回路漏保电源端压接两根线的做法也是错误的。都应当通过汇流排来单独配线。

回复
muyuyao
2024年03月28日 18:26:40
6楼

倒数第四张图中,错误安装了总漏保,会经常跳闸造成所有插座回路停电的,也不便于漏电故障排查;总进线开关后还缺少过欠压保护器;所有房间内的插座出线回路及卫生间照明出线回路,均缺少漏电保护功能。

回复

相关推荐

APP内打开