铝合金模板 是建筑业节能减排的重要技术,能够提升房屋建设的施工效率及工程质量,在当前的建筑工程中已得以广泛地推广应用。 一般来说,铝模板的实施流程包括: 深化设计→生产制作→试拼装→运输→安装→拆除。 本文分享中建三局工程实例中铝模板的应用,介绍施工工艺以供工程朋友们参考借鉴。











铝合金模板 是建筑业节能减排的重要技术,能够提升房屋建设的施工效率及工程质量,在当前的建筑工程中已得以广泛地推广应用。 一般来说,铝模板的实施流程包括: 深化设计→生产制作→试拼装→运输→安装→拆除。 本文分享中建三局工程实例中铝模板的应用,介绍施工工艺以供工程朋友们参考借鉴。



? 深化设计

根据建筑图深化设计铝模拼装图,并由业主/设计院审查批准


设计平面图

模板加工图


 
     

模板拼装图

     

节点大样图


   


? 生产制作

铝模在厂内生产制作


型材下料

冲孔焊接

半成品

   

QC检查

   

清洗

   

铝模成品


? 试拼装

铝模厂内试拼装,并由业主/设计院/监理厂内预验收及调整



? 运输

系统编号及拆装打包运抵现场,场地移交



 
 

 
     
   
   

   


? 安装

现场拼装及验收


   
   


? 拆除

拆除并重复使用



? 使用效果

混凝土表面效果好



 
 

 
     
   
   

   


下面就来施工现场

着重看一看铝模的安装与拆除


? 铝模项目选择要求


· 层高

优先选择铝合金模板应用层高为2.8-3.2米,超过3.2米层高,支撑方式需采用传统方式加横杆及剪刀撑

· 外架

铝模与外爬架组合是最好的施工方法。外架若为挑架,则在模板设计、制造及现场安装时都需要特殊处理,成本高、施工难度加大

· 结构形式

剪力墙结构及框剪结构最优,其他结构砌筑墙体较多,使用铝模优势不明显

· 外形构造

外形线条不多,变化不复杂

· 综合经济

单栋使用30次左右,即首次使用在30层以上建筑物。多栋同一型结构,累计使用30次以上


? 铝模系统的组成


· 模板系统



· 配件系统


销钉、销片

长销钉、销片

   

杯头、胶管

   

对拉螺杆、垫片

   
   
     
     

K板螺丝


· 支撑系统


   
   


· 紧固系统



 
 

 

斜撑


 
 

 

葫芦拉结


 
 

 

背楞


· 传料孔



? 铝模系统的安装


· 安装流程

铝模板使用时上楼的顺序:墙身板、梁板、楼面板、支撑及其它;所有模板需要按图纸及编号安装,不能错装或漏装


墙身板安装

梁板安装

平板安装

立杆支撑

斜撑安装


? 重难点处理


· 剪力墙下口

在墙柱模板周边种上限位钢筋,钢筋上焊接墙厚定位钢筋;在对拉螺杆的地方安装定位胶塞和硬质成品PVC管



 
 

 


· 洞口加固

门洞口容易出现偏差的地方,在门洞口上下部位应各加一条背楞加固



 
 

 


· 阴角处理

垂直度偏差多见于阴角部位,该部位的主要子弹销和固定螺栓严格要求每单件模板的单边不少于2个且间距不超过300mm



· 起步板安装要求

(1)外墙起步板的预埋螺丝必须提前预埋牢固在下层的砼内,两个螺丝间距不能超过1200mm,且单板不能少于2个;(2)除了本身预埋的螺丝外,下面还有一排过墙丝杆对拉,以防止起步的平衡和稳固



 
 

 


· 脱模剂涂刷要求

(1)所有模板必须清洁干净后方可涂刷模板油;(2)墙身模板坚立后用滚筒刷油,为防止油量过多流动污染地面,只刷模板上半部分,下半部分让它自由流匀;(3)楼面部分的脱模剂不能用滚筒涂刷,只能用胶壶喷洒,且用量不能过多


   
   


? 铝模系统的拆除


· 根据工程经验,各部位模板时间概况如下:

约24小时可拆除墙柱模板

约36小时可拆除梁侧模板

约48小时可拆除梁底、板底模板(非承重)

约12天拆除板底承重支柱

约14天拆除梁底承重支柱

约28天拆除悬臂支柱

具体各部位拆除时间仍须根据强度判定。


· 铝模拆除注意事项:

1、铝合金模板底模拆除前,混凝土强度应达到列表的要求。

2、为保证混凝土质量,混凝浇筑施工时需增加三组同条养护立方体试块,拆除底模前需先进行此试块试压检测,或者现场进行回弹仪检测,强度满足上表要求后报监理工程师批准方可进行拆除。



· 拆除楼面模板



 
 

 


· 拆除梁底模板



? 铝模施工质量通病防治


· 通病:模板使用前未做钝化处理,混凝土成型面产生大量气泡空腔

防治:在工厂或现场采用1:3的水泥砂浆对铝模接触混凝土面涂刷2~3次,让模板表面充分钝化


· 通病:模板下口封堵方式错误造成断柱或柱根部漏浆

防治:(1)严格控制板面标高;(2)封堵使用干硬性砂浆封堵


· 通病:销钉未打导致的平面错台

防治:(1)墙身模板上的插销必须根据孔位要求全部打满;(2)两个构件连接,最少不能少于2个插销;(3)连个插销间距不能超过300mm


· 通病:模板起坎、拼缝过大,影响成型观感和质量


 
 

 

防治:(1)严格按照编号进行安装;(2)对变形模板进行修整


· 通病:拆模时线条、降板边缘混凝土破损严重


 
 

 

防治:使用专用拆模工具,根据温度高低控制拆模时间


· 通病:模板表面浮浆没有清理干净,直接影响模板的拼接尺寸和成型观感

防治:每次模板拆除完成后都要做一次清理,将模板面浮浆清理干净,拼装前涂刷脱模剂


? 铝模施工效果


滴水线


 
 

 

砌体企口


 
 

 

楼梯


 
 

 

洞口过梁


 
 

 

阴阳角

     
   
   

   

墙板

免费打赏

相关推荐