建筑施工现场消防管理要求
陌初寒上
2024年04月22日 16:35:33
只看楼主

消防栓 1、施工现场给水干管的管径≥DN100; 2、消火栓间距≤120m,最大保护半径≤150m,且与在建工地、临时用房和可燃材料堆场及其加工场外边线的距离≥5m 灭火器 1、施工作业区、办公区、生活区等处应设置灭火器箱,内装灭火器,至少 2 具/箱,作业区不少于 1 个 /100 ㎡,办公区、生活区不少于 1 个/200 ㎡,并用黄/ 黑警示线定位。

消防栓

1、施工现场给水干管的管径≥DN100;

2、消火栓间距≤120m,最大保护半径≤150m,且与在建工地、临时用房和可燃材料堆场及其加工场外边线的距离≥5m

灭火器

1、施工作业区、办公区、生活区等处应设置灭火器箱,内装灭火器,至少 2 具/箱,作业区不少于 1 个 /100 ㎡,办公区、生活区不少于 1 个/200 ㎡,并用黄/ 黑警示线定位。

2、民工宿舍区应配备消防栓,接口须有两种不同规格。

氧气、乙炔存放

1、氧气、乙炔瓶不得平放和曝晒,不得靠近热源,距明火间距不得小于 10 米,氧气、乙炔瓶使用间距不得小于 5 米。

2、氧气、乙炔瓶储存室应分开存放,氧气乙炔库房设置消防器材,警示标牌。

3、现场气瓶移动式手推车采用钢管焊接,配实心胶轮,根据气瓶使用不同,进行刷漆使用(乙炔瓶手推车白色、氧气瓶手推车蓝色),推动时需采取拦腰固定,现场作业用气时,应从推车上卸下使用。