施工现场箱变接售楼处总箱做法合适吗?
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2014年01月05日 18:45:43
只看楼主

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑 500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑

500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。
附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。

电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?
如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根等芯线连接PE排、N排可以吗?

免费打赏
ralf_zl
2014年01月06日 15:04:39
22楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-6 10:06 箱变里低压出线端有N排和PE排(如照片所示),意味着N 与PE已经分开了,不允许在做连接。施工现场临时 …售楼处总箱在售楼处里面,基础联合接地的
回复
ralf_zl
2014年01月06日 15:06:54
23楼
yefeng2012 发表于 2014-1-6 14:36 售楼处配电箱采用3P漏保????万一下端有220V用电设备是不行的 立马跳闸。。。。。不是漏保,是3p断路器
回复
知乎圆桌
2014年01月06日 15:48:33
24楼
ralf_zl 发表于 2014-1-6 15:04 售楼处总箱在售楼处里面,基础联合接地的售楼处跟你现在所建的项目怎么会共用基础接地,售楼处最后是要拆掉的。售楼处基础和在建项目基础是分开的,一般不会是同一个基础。假如售楼处进线4芯电缆那就采用TT接地系统,PE线从独立接地装置(可以是人工做的接地极,也可以是你售楼处的基础钢筋)引出作为本楼的PE干线。
回复
lwq1982127227
2014年01月06日 16:54:18
25楼
路过学习了,过客
回复
chyw19900817
2014年01月06日 16:59:28
26楼
规范的施工,谢谢楼主的分享
回复
jcgpiao
2014年01月06日 17:09:53
27楼
chenxi126 发表于 2014-1-6 11:58 疑惑一:由于压力有扩散的作用,所以越往下,土的应力就越小,压力同时可以折算成填土深度修正,此处土体 …兄弟,你进错房间了。
回复
guanli1988
2014年01月06日 17:48:21
28楼

谢谢楼主分享,学习了
回复
梦就在
2014年01月06日 18:09:05
29楼
沙发说的对!顶沙发
回复
renhf113079
2014年01月06日 19:24:26
30楼
ralf_zl 发表于 2014-1-6 09:30 感谢您的关注,箱变中除售楼处之外还要引出施工用电一级箱,是五芯的。我现在的疑虑是,箱变内有零排、地 …施工用电一级箱在箱处做重复接地即可。
回复
小小菲菲
2014年01月06日 20:31:37
31楼
按照TN-C-S做就可以了
回复

相关推荐

APP内打开