施工现场箱变接售楼处总箱做法合适吗?
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2014年01月05日 18:45:43
只看楼主

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑 500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑

500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。
附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。

电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?
如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根等芯线连接PE排、N排可以吗?

免费打赏
兵长
2014年01月06日 20:55:05
32楼
如楼主所说,只能是TT的了,你的n线是不该再接地了的。
回复
dongdongnt
2014年01月06日 21:14:45
33楼

ralf_zl 发表于 2014-1-6 09:37
感谢您的关注,目前情况是电缆已经进场,如果从一级箱再接到售楼处肯定不行了。所以考虑从箱变接到售楼处 ...

箱变里低压出线端有N排和PE排(如照片所示),意味着N 与PE已经分开了,不允许在做连接。

施工现场临时电工觉得一级箱到售楼处末端箱距离有点远,想省去其中一根线的成本。因为现场可能找不到现成的5芯电缆,重新买新的舍不得花钱。

你这个做法等于是施工用电为TN-S接地系统,售楼处办公用电为TT接地系统。同一电源确实是可以引出这两种接地系统的,我是支持这种做法的,但是接线你要注意,一级箱出线4芯电缆(三根相线+1根中性线)到售楼处配电箱,PE线直接在你售楼处配电箱旁边做个独立接地装置引出做为本箱的PE线干线。
回复
scandal2012
2014年01月06日 21:57:36
34楼
我学建筑设计的不晓得:lol:lol:lol
回复
米牛
2014年01月06日 22:00:08
35楼
取经而来,吸取二回了
回复
c168_com
2014年01月06日 22:35:56
36楼
huangzb19 发表于 2014-1-6 09:59 两码事 末端漏电是放接触触电 进线漏电是防漏电火灾如果进线是设只报警不跳闸我是支持的,如果是跳闸的,就算500ma的,大的建筑中实际运行行不通~~
回复
scsnwyq
2014年01月06日 23:03:56
37楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-6 10:06:15 箱变里低压出线端有N排和PE排(如照片所示),意味着N 与PE已经分开了,不允许在做连接。施工现场临时电工觉得一级箱到售楼处末端箱距离有点远,想省去其中一根线的成本。因为现场可能找不到现成的同一配电系统下不应采用两种不同保护方式
回复
qwmt123
2014年01月07日 00:22:01
38楼
直接做成TN-S系统,引进五芯电缆PE和N分开..设3P漏保
回复
ltgyh
2014年01月07日 07:54:04
39楼
箱变里低压出线端有N排和PE排(如照片所示),意味着N 与PE已经分开了,不允许在做连接。

箱变中N排和PE排已连接,如果是三级断路器。出来后到一级箱可重复接地
回复
isaiahwu
2014年01月07日 08:32:27
40楼
上面讨论的很好,感觉很有收获
回复
bloodwzd
2014年01月07日 09:24:02
41楼
回复

相关推荐

APP内打开