施工现场箱变接售楼处总箱做法合适吗?
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2014年01月05日 18:45:43
只看楼主

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑 500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?

本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑

500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。
附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。

电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?
如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根等芯线连接PE排、N排可以吗?

免费打赏
janny2002
2014年01月07日 09:38:15
42楼

路过学习学习
回复
rombo_312523
2014年01月07日 10:07:16
43楼
路过学习;P
回复
lqzhu0328
2014年01月07日 10:38:06
44楼
我也是来学习的 !
回复
1860163
2014年01月07日 11:03:00
45楼
大侠还是很多的
回复
知乎圆桌
2014年01月07日 11:10:00
46楼
scsnwyq 发表于 2014-1-6 23:03 同一配电系统下不应采用两种不同保护方式很多资料包括设计规范都允许了,你说的不应有什么依据。
回复
moye1983
2014年01月07日 13:25:57
47楼
人生路,我们都是新手
回复
李李工
2014年01月07日 14:27:10
48楼
新手看不懂,看了几遍,还是不懂:L
回复
wf8684
2014年01月07日 15:18:17
49楼
难..............
回复
s.l_good
2014年01月07日 15:19:45
50楼
我也觉得总电源加漏电不合适
回复
boeing_s
2014年01月07日 15:33:01
51楼
居然那么多人说沙发是对的,很无语
既然箱变里已经分了N和PE,怎么可能再引出PEN?基本的常识还有没有?
LZ电缆都买好了,直接做TT就是了。就近最接地装置,注意N线不能再接地,这是很正常的做法。
回复