地下室排烟的问题,大神们给看看
jxw-ly
jxw-ly Lv.3
2013年12月30日 16:28:24
来自于通风排烟
只看楼主

如下图,地下室做为单位自建餐厅,室外有采光井,窗户可开启,单个开启面积0.5m2,是否需要做排烟和送风系统。

如下图,地下室做为单位自建餐厅,室外有采光井,窗户可开启,单个开启面积0.5m2,是否需要做排烟和送风系统。



QQ图片20131230162749.jpg

免费打赏
chenxia2012
2014年01月03日 09:23:54
12楼
需要机械排烟,因为你是餐饮而且还是在地下,餐饮要求比较高
回复
wwwlvlv
2014年01月03日 11:43:06
13楼

需要机械排烟及补风
回复
宛设威
2014年01月03日 15:09:17
14楼
需要排烟的房间可开启窗面积大于等于房间面积的百分之二,

回复
aile553116
2014年01月04日 16:40:23
15楼
才做过一个类似的,要机械排烟的:)
回复
刑天将军
2014年01月05日 23:46:12
16楼
需要机械排烟,因为你是餐饮而且还是在地下,餐饮要求比较高,同意这种说法
回复
jlb1998
2014年01月06日 09:12:53
17楼
排烟你根据条文:地下室一个房间大于50M2,且经常有人停留需要设置排烟,但是怎么设置排烟又是另外一个话题展开太大。剩下的餐厅的通风可以与排烟考虑合用。厨房肯定要设置排油烟的措施了
回复
demond07
2014年01月06日 10:02:41
18楼
瑞瑞 发表于 2014-1-2 10:31 这个问题需要分房间功能去考虑通风排烟问题。1、厨房的排油烟及进风的考虑、厨房平时的通风、厨房的火灾 …版主思路非常清晰。
回复
黄亚广2018
2014年01月07日 08:40:21
19楼
谢谢楼主分享经验, 谢谢。
回复
tuobalaxiu
2014年01月07日 09:19:02
20楼
上面那一排房间开窗面积要经过核算,下面的餐厅、库房和大包间面积应该都超过50㎡了,肯定是要设机械排烟的,另外,水泵房也需要设机械排风
回复
wwwlvlv
2014年01月07日 17:04:09
21楼

只要开窗面积占建筑面积的2%-5%就不用设置机械排烟系统