地下室排烟的问题,大神们给看看
jxw-ly
jxw-ly Lv.3
2013年12月30日 16:28:24
来自于通风排烟
只看楼主

如下图,地下室做为单位自建餐厅,室外有采光井,窗户可开启,单个开启面积0.5m2,是否需要做排烟和送风系统。

如下图,地下室做为单位自建餐厅,室外有采光井,窗户可开启,单个开启面积0.5m2,是否需要做排烟和送风系统。



QQ图片20131230162749.jpg

免费打赏
wang0807
2013年12月31日 09:37:18
2楼
只要开窗面积占建筑面积的2%-5%就不用设置机械排烟系统
回复
wang0807
2013年12月31日 09:54:21
3楼
shelly803 发表于 2013-12-31 09:37 只要开窗面积占建筑面积的2%-5%就不用设置机械排烟系统参考《建规》9.2.2.。
回复
小小兵
2013年12月31日 13:18:02
4楼
毫无疑问需要机械排烟
回复
瑞瑞
2014年01月02日 10:31:36
5楼
这个问题需要分房间功能去考虑通风排烟问题。
1、厨房的排油烟及进风的考虑、厨房平时的通风、厨房的火灾时的排烟及设有以燃气为燃料时的事故通风;
2、餐厅的通风及火灾时的排烟;
3、辅助用房的通风及一个房间面积超过50平米的排烟的设计;
顺着这个思路去考虑,就顺了。比如关于厨房的排烟通风,核算是否具备自然通风、自然排烟的条件,若不具备则设机械系统。
回复
冰鹰
2014年01月02日 12:08:12
6楼
1.从你发的图纸中看,这个餐厅的面积应该有400左右,可开启外窗面积不能够满足自然排烟的需求,应该要做机械排烟系统就可以了。
2.厨房要单独设立排油烟系统、和工作区送风系统。
回复
swh2005919
2014年01月02日 13:15:53
7楼
需要机械排烟及补风
回复
lcccsnzxz1970
2014年01月02日 13:36:24
8楼
如果厨房区域与餐厅完全不通(分隔墙到顶),则必须考虑机械排烟并补风.
回复
burpingking
2014年01月02日 15:23:49
9楼
排烟的话需要核算一下你的可开启外窗面积够不够,厨房通风分为全面通风和局部排风,一般总全面通风量为总通风量的30%吧,局部排风70%左右,2009技术措施Pg57
回复
wuanlun
2014年01月02日 17:07:16
10楼
学习了,谢谢大侠们!
回复
滴血雄鹰
2014年01月03日 09:02:04
11楼
餐厅那边木有窗对吧?需要机械排烟,还有,你的窗开启面积是要乘以有效系数的,不是简单的长X宽,另外高度也是有要求的,一般来说层高的三分之二之上的才算的,所以这种房间做机械排烟保险。
回复

相关推荐

APP内打开