本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
32楼
抗剪键只是抗剪用,地脚螺栓只是抗拉用
回复
33楼
拉力的话肯定要设抗剪键
回复
34楼
sunboy2014 发表于 2014-1-5 13:49 根据你的工况,柱底部水平剪力大于柱轴力的O.4N,根据钢结构规范:1、螺栓不能承担柱底水平剪力;2,柱底 … 这个是知道的~~但现在主要问题是所有荷载工况都必须考虑还是只考虑恒加活??问的是荷载工况的问题,貌似大家偏题了
回复
35楼
是你没听懂总工的话,还是你总工是棒槌
回复
36楼
路过,看望下楼主。。。
回复
37楼
:handshake:handshake
回复
38楼
感谢楼主提供的好资料,谢谢了
回复
39楼
应该加抗拔锚筋才对啊,不过相应也要设置抗剪构件
回复
40楼
1.按照规范要求,柱脚螺栓不承担剪力,剪力由柱脚底板摩擦力来承担。
2.如果柱脚摩擦力=N*μ
<柱脚水平剪力,就必须设置剪力键,让多余的剪力由剪力键承担。
3.柱脚出现很小的拉力,或者是轴力很小了,就说明柱脚摩擦力为0或很小,所以肯定要设剪力键了。
4剪力键的设置与否与轴力没有直接关系,但有间接关系,你们领导说的没错啊。
回复
41楼
抗剪键明显是抗剪的,柱脚螺栓可以抗拉
回复