请问柱底脚抗剪键的作用
lanseyulin
lanseyulin Lv.8
2009年03月16日 22:05:51
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
免费打赏
lanseyulin
2010年02月05日 20:17:13
2楼
没有人回答吗?
回复
workhard111
2010年02月05日 23:48:41
3楼
柱底脚抗剪键的作用是传递上部的水平剪力和弯矩。
回复
nyshch
2010年02月06日 15:11:44
4楼
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002中7.2.20条规定:柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力。此水平剪力可由底板与混凝土基础间的摩擦力或设置抗剪键承受。
回复
keenstone
2010年02月06日 16:53:53
5楼
抵抗水平剪力的作用,其设置的大小可以参见钢结构设计手册。
回复
lieshun
2010年03月08日 10:38:37
6楼
当然是抵抗水平剪力,和弯矩
回复
ioudn8180
2010年03月09日 06:42:29
7楼
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002中7.2.20条规定:柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力。此水平剪力可由底板与混凝土基础间的摩擦力或设置抗剪键承受

此为正解! 楼上说传递弯矩,好像无此说法,抗剪键应只考虑压力作用下刨去底板摩擦力的水平剪力和拉力作用下的全部水平剪力。因规范中要求柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力。
回复
daxirpxx
2010年03月10日 11:48:57
8楼
当水平力大于0.4倍的柱轴力时,需要设置抗剪键,上面的也说了柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力。此水平剪力可由底板与混凝土基础间的摩擦力或设置抗剪键承受,我们认为底板与砼间的摩擦系数为0.4,所以当水平力大于0.4倍轴力时,要设抗剪键
回复
suqing_789
2010年03月13日 15:21:23
9楼
:victory:
回复
jimgoo
2010年03月13日 23:00:02
10楼
顾名思义,抗剪就是抵抗剪力的意思,跟弯矩没关系
回复
zhangzhanshuo
2010年03月23日 05:13:00
11楼
多谢各位讲解 开始懂了 钢结构刚接触 有好多东西要学!呵呵