柱底板下有密布钢筋,抗剪键如何处理?
woshiyizhimao3
2010年12月26日 11:58:54
只看楼主

地板下有钢筋通过,抗剪键、抗剪槽如何处理啊?就算钢筋绕道,但是这部分混凝土也变的要后浇了,似乎不妥,哪位有类似经验不?

地板下有钢筋通过,抗剪键、抗剪槽如何处理啊?
就算钢筋绕道,但是这部分混凝土也变的要后浇了,似乎不妥,哪位有类似经验不?
yfs007
2010年12月26日 13:18:07
2楼
呵呵,哪个抗剪键预留槽不是后灌浆的啊?
回复
woshiyizhimao3
2010年12月26日 13:55:08
3楼
我的意思是现在抗剪槽里有钢筋裸露着,混凝土后浇对钢筋受力会不会有影响?
回复
yfs007
2010年12月26日 14:07:24
4楼
抗剪槽都是在短柱中部的,如果小就绕开,如果大就裸露或改变一下箍筋布置方式,肯定会有影响,但是这个影响可以忽略的.
回复
ns224205
2010年12月29日 08:37:26
5楼

碰到这种情况也可以在基础顶面预留埋件,再用角钢与埋件和钢柱底板侧边焊接。
回复
tongxiaolei
2010年12月29日 19:21:55
6楼
影响应该是很小的
回复
yonic_junjun
2011年01月05日 17:14:40
7楼
一般混凝土短柱是不会有这样的情况的。出现这样的情况就是钢柱落在混凝土框架上,混凝土梁的钢筋才会影响抗剪件的预留孔。这种情况下,设计时框架柱要比框架梁高个几百毫米。
回复
cybernoob
2011年02月25日 11:59:34
8楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
cjft
2012年11月13日 14:52:39
9楼
钢筋的处理很关键啊
回复
disking120
2012年11月16日 15:13:19
10楼
可以在短柱顶设置预埋件,待钢柱安装定位好之后,用工字钢与柱脚底板翼缘边顶紧焊死,就行了。