多跨门式刚架厂房中柱柱脚是否需设抗剪键?
tjjg
tjjg Lv.4
2005年08月03日 22:00:51
只看楼主

我做门式刚架厂房结构设计用的是PKPM-STS软件,有一个问题总是琢磨不透,所以在此请教道上高手。在设计多跨门式刚架厂房时,软件在生成刚架施工图时,是不能生成抗剪键的,但在错误信息中会提示哪一个柱脚需设抗剪键,由设计人根据提示人工添加。但软件所提示的应设抗剪键的柱脚总是边柱,极少见到需在中柱设抗剪键的,我在设计中一般也是按提示设置抗剪键,但总觉这样处理不妥。按现行门式刚架设计规程,刚架柱脚锚栓是不考虑其抗剪的,柱脚剪力由抗剪键承担;多跨刚架中柱柱脚剪力虽一般比边柱小但也客观存在(当厂房设吊车且吊车起重量较大时,中柱柱脚剪力有时会接近边柱),为什么PKPM软件不考虑中柱柱脚设抗剪键呢?

同行弟兄们,这个问题你们在设计中如何掌握呢?
karls
2005年08月04日 10:56:54
2楼
我是做施工的,设计的问题不是太明白,但我做的连接跨的厂房也不少,都是所有钢柱均设有抗剪键。再在PS2000设计连跨车间的时候所有的柱脚都设有抗剪键,应该都设吧。
回复
fengzigg
2005年08月04日 13:36:46
3楼
无论是铰接还是刚接柱脚,都会有剪力,当柱脚和基础混凝土间的摩擦大于柱脚剪力时,可以不设置抗键件,我的做法是在所有柱脚都增设抗剪件
回复
kiamartin
2005年08月04日 19:18:30
4楼
抗剪件一般都要设置的,其是根据柱脚的剪力大小及柱脚基础来定,
回复
zmk003
2005年08月07日 16:15:35
5楼
我作的工程中,钢柱下全设抗剪键,KFZ也一样。
回复
caojianguo
2006年11月02日 16:16:34
6楼
小弟一直都在在查找些抗剪键的资料,今天终于对它有了解了一点,希望专业朋友门多发表意见
回复
oldfish1979
2006年11月06日 19:19:04
7楼
预埋螺栓抗剪够的话可以不设。
回复

相关推荐

APP内打开