门式钢架中柱脚抗剪键的问题
kflchh
kflchh Lv.7
2007年05月17日 22:19:42
只看楼主

在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!我不知道他说的是否正确!请大家给与点拨!也为了大家能够共同提高!

在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!

我不知道他说的是否正确!
请大家给与点拨!

也为了大家能够共同提高!
免费打赏
dongdong998998
2007年05月18日 12:03:50
2楼
上海科睿钢结构工程技术有限公司,专业从事钢结构设计.现招聘两名钢结构设计工程师.要求:男性,一至两年钢结构设计或深化详图经验,工作细心、有责任感、悟性强。薪资面议!(条件合适,学历不限)工作地点:江苏无锡市区.联系电话:0510-82948800,邮箱:dongdong998998@163.com
回复
小榕树
2007年05月18日 18:36:29
3楼
必须设,在风吸力作用下柱脚板与基础间几乎没有摩擦力
回复
kflchh
2007年05月18日 18:48:14
4楼


你的意思是不是任何钢架的柱脚都必须设置抗剪键呢?

还是可以分为具体的情况? 请明示!
回复
jhw2344
2007年05月19日 09:13:35
5楼
设抗剪键是当剪力大于0.4轴力时才需要的,
一般我是这样做的,请同行们指正!
回复
wusheng2002
2007年05月19日 15:04:02
6楼
楼上说得正确,是当V>0.4N时才设抗剪键的.
回复
nwg2020
2007年05月19日 15:38:37
7楼

按规范是要求设
但实际上......?
回复
zdh_ls
2007年05月19日 17:53:38
8楼
不知道抗剪键的构造要求和计算公式???那位高人能告诉一二~~~~~~~~~
回复
kflchh
2007年05月19日 21:07:19
9楼
设抗剪键是当剪力大于0.4轴力时才需要的!

请问你能给出出处吗?
回复
fujiyama27
2007年05月19日 22:11:47
10楼


0.4是柱脚底板(钢)与基础混凝土之间的静摩擦系数。
如果:0.4×轴力 < 剪力,说明静摩擦力小于剪力,故必须设抗剪键。

顺便提一下,国外(如美国和日本)规范,允许锚栓受剪。
回复
shaoshao.li
2007年05月20日 10:39:31
11楼
鉴于安全考虑,一般我都设置抗剪键,也浪费不了多少材料。
回复

相关推荐