门式钢架中柱脚抗剪键的问题
kflchh
kflchh Lv.7
2007年05月17日 22:19:42
只看楼主

在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!我不知道他说的是否正确!请大家给与点拨!也为了大家能够共同提高!

在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!

我不知道他说的是否正确!
请大家给与点拨!

也为了大家能够共同提高!
免费打赏
nwg2020
2007年05月20日 21:28:49
12楼

轻钢规程
回复
fujiyama27
2007年05月20日 21:57:36
13楼
根据:钢规8.4.13条
柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受。

在计算中,如果出现水平力,程序就会提示“加抗剪键”。因为程序是严格按规范编成的,所以它只能按条条办事:要求设抗剪键。

设计师是活的。在实际操作中可以根据水平力大小,因地置宜的选用合适的方法,不一定非设抗剪键不可。
回复
lulinren_2003
2007年05月21日 12:24:15
14楼
门刚规程中规定锚栓不承担剪力的,当剪力大于柱地板与混凝土之间的摩擦力时都要求设的
回复
kflchh
2007年05月22日 00:05:35
15楼


多谢指点!就是说用软件算出来的结果还要加以自己的判断!
回复
qingmen888888
2007年11月08日 08:31:07
16楼
设抗剪键是当剪力大于0.4轴力时才需要的!

请问你能给出出处吗?
出处看<门式刚架轻型房屋刚结构技术规程>49页 7.2.20中的规定
回复
kflchh
2007年11月08日 22:48:04
17楼


多谢!
回复
sgqsyz
2007年11月15日 16:48:41
18楼
一般柱间支撑两侧的排架柱需设抗剪键
回复
kflchh
2007年11月16日 21:17:51
19楼


有什么依据吗?
回复
a200108085
2008年07月15日 16:13:14
20楼
还是没有人说怎么计算设置抗剪键啊?
我看我的前辈一般都选用12或14槽钢,但还是不知道具体怎么算!
回复
a200108085
2008年07月19日 16:58:53
21楼
你可以去这里看一下,讲的很明白 http://bbs.co.163.com/index.php?url=/content/1653_407556_1.html
回复

相关推荐

APP内打开