在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!我不知道他说的是否正确!请大家给与点拨!也为了大家能够共同提高!
在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!
我不知道他说的是否正确!
请大家给与点拨!
也为了大家能够共同提高!
12楼
轻钢规程
回复
13楼
根据:钢规8.4.13条
柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受。
在计算中,如果出现水平力,程序就会提示“加抗剪键”。因为程序是严格按规范编成的,所以它只能按条条办事:要求设抗剪键。
设计师是活的。在实际操作中可以根据水平力大小,因地置宜的选用合适的方法,不一定非设抗剪键不可。
回复
14楼
门刚规程中规定锚栓不承担剪力的,当剪力大于柱地板与混凝土之间的摩擦力时都要求设的
回复
15楼
多谢指点!就是说用软件算出来的结果还要加以自己的判断!
回复
16楼
设抗剪键是当剪力大于0.4轴力时才需要的!
请问你能给出出处吗?
出处看<门式刚架轻型房屋刚结构技术规程>49页 7.2.20中的规定
回复
17楼
多谢!
回复
18楼
一般柱间支撑两侧的排架柱需设抗剪键
回复
19楼
有什么依据吗?
回复
20楼
还是没有人说怎么计算设置抗剪键啊?
我看我的前辈一般都选用12或14槽钢,但还是不知道具体怎么算!
回复
21楼
回复