在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!我不知道他说的是否正确!请大家给与点拨!也为了大家能够共同提高!
在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!
我不知道他说的是否正确!
请大家给与点拨!
也为了大家能够共同提高!
22楼
柱脚抗剪健的设计:
a,当水平力大于0.4(摩擦系数)的柱轴力时必须设计抗剪健
b,当有20T以上的吊车时,必须设计抗剪健。
c,有柱间支撑的柱脚,必须设计抗剪健。
回复
23楼
柱脚抗剪健的设计:
抗剪健一般采用12和14的模钢,或者工字钢。计算方法
(柱底剪力V-0.4x柱底轴力F)/抗剪健大于等于抗力系数
回复
24楼
1.选择抗剪键的截面,验算其抗剪强度;
2.验算抗剪键与底板的连接焊缝强度;
3.验算抗剪键周围的混凝土局部抗压强度。
回复
25楼
设置抗剪件是我国施工要求低所致!在国外规范是不提倡设置抗剪件的,锚栓抗剪。实际上锚栓和螺栓的材质是一致的,螺栓可以抗剪,锚栓应该也可以。但螺栓的·孔径为d+2;而锚栓的孔径要大的多,见混凝土钢结构施工验收规范,所以设计规范认为柱脚要在较大位移的情况下才能与锚栓接触,故认为不抗剪,我认为此点欠妥
回复