请教!在这种情况下是否需要设置抗剪键?
yeyufeng9527
yeyufeng9527 Lv.10
2010年10月25日 09:28:55
只看楼主

采用钢截面: 焊接箱形截面 650X550X30X30 箱形柱刚接柱脚 柱脚连接为 外露式柱脚无锚栓支承托座 柱脚受力: ***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件****** 柱脚混凝土受力验算: 柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : -966.66 柱脚设计弯矩My (kN.m) : 2.00 柱脚设计轴力N (kN) : 797.39 柱脚设计剪力V (kN) : 188.23

采用钢截面: 焊接箱形截面 650X550X30X30

箱形柱刚接柱脚
柱脚连接为 外露式柱脚无锚栓支承托座

柱脚受力:
***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件******

柱脚混凝土受力验算:
柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : -966.66
柱脚设计弯矩My (kN.m) : 2.00
柱脚设计轴力N (kN) : 797.39
柱脚设计剪力V (kN) : 188.23
柱脚混凝土受力验算:
柱脚混凝土最大压应力Sigma (N/mm2) : 9.04
柱脚混凝土标号 : C30
柱脚混凝土轴心抗压强度设计值 Fc (N/mm2): 14.30
Sigma <= Fc,设计满足

柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸:
B x H x T = 920 x 1020 x 56

柱与底板的焊缝采用 对接焊缝


柱脚锚栓:
柱脚锚栓钢号: Q235
控制锚栓拉力的柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : -100.64
控制锚栓拉力的柱脚设计弯矩My (kN.m) : -719.71
控制锚栓拉力的柱脚设计轴力N (kN) : 177.59
锚栓最大拉应力 (N/mm2): 132.89
锚栓抗拉承载力设计值Ntb (kN): 206.22
锚栓最大拉力Nt (kN): 195.74
Nt < Ntb,设计满足
锚栓直径 D = 48
锚栓垫板尺寸 B x T = 95 x 40
锚栓数量 N1 X N2 = 4 x 4
柱脚加劲肋:
翼缘外侧加劲肋数量 X (边距+间距) X 宽度 = 3 x ( 185+ 248) x 165
腹板外侧加劲肋数量 X (边距+间距) X 宽度 = 3 x ( 185+ 298) x 165
加劲肋高度 厚度 H x T = 260 x 18
加劲肋角焊缝尺寸 Hf = 9
我查过相关资料,要V≥0.4N,才设置抗剪键,但是这个柱脚的V没有>0.4N,怎么软件要求设置抗剪键!我做的是两层的厂房,一层有吊车,吊车荷载不大,就一个10t的,一个5t的!这种情况下是不是还需要设置抗剪键?
那位前辈指教一下!
免费打赏
yfs007
2010年10月25日 10:34:51
2楼
你说的问题是对规范没有完全理解,在你说道这一组特定荷载下套用规范肯定是错误的,柱脚有很多组荷载组合值,只要有一组满足规范需要设置抗剪的条件,那就要设置抗剪剪.
回复
yeyufeng9527
2010年10月25日 14:50:30
3楼
能不能说的清楚一些,不是太明白?
回复
liguangsheng1234
2010年10月25日 16:35:55
4楼
我同意2楼说法。打个比方说,在有吊车组合时摩擦力满足(只是比方说而已),在无吊车但有风组合下摩擦力不能满足,则照常设置抗剪键。
此外规范不是说V≥0.4N,才设置抗剪键:
<门式刚架轻型房屋钢结构技术规程> 7.2.20 柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力。此水平剪力可由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受
规范的意思是:水平力要么由摩擦力承受,要么有抗剪键承受,注意是“或设置抗剪键承受
”不是“和设置抗剪键承受”
回复
kafeihfdcb
2010年10月25日 20:01:15
5楼
箱形柱刚接柱脚
柱脚连接为 外露式柱脚无锚栓支承托座
------------------------------刚接+外露式+无锚栓---------------奇怪,这是个什么形式的柱脚呢?
回复
kafeihfdcb
2010年10月25日 20:04:41
6楼
不好意思,看错了,应该是:刚接+外露式+无锚栓支承托座。
不知道楼主想表达什么,是不是没有靴梁呢?
回复
kafeihfdcb
2010年10月25日 20:08:10
7楼
我做的是两层的厂房,一层有吊车,吊车荷载不大,就一个10t的,一个5t的!这种情况下是不是还需要设置抗剪键
I 真的很 PF U:箱形柱刚接柱脚:焊接箱形截面 650X550X30X30
有钱人啊!
回复
markhump
2010年10月29日 13:38:11
8楼
楼主 你说的太笼统了 人家不好回答你 你应该说仔细些
回复
天涯居士
2010年10月30日 14:23:32
9楼
柱脚受力:
***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件******

计算的受力分析已经给出了答案,柱脚底板与混凝土的摩擦力不满足柱脚底板剪力,需要设置抗剪连接件。

[ 本帖最后由 hjwu1210 于 2010-10-30 14:25 编辑 ]
回复
michael8101
2011年02月15日 13:53:21
10楼
抗剪键的设置有专用图集,哪位有电子版,希望分享.
回复

相关推荐

APP内打开