采用钢截面: 焊接箱形截面 650X550X30X30 箱形柱刚接柱脚 柱脚连接为 外露式柱脚无锚栓支承托座 柱脚受力: ***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件****** 柱脚混凝土受力验算: 柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : -966.66 柱脚设计弯矩My (kN.m) : 2.00 柱脚设计轴力N (kN) : 797.39 柱脚设计剪力V (kN) : 188.23
箱形柱刚接柱脚
柱脚连接为 外露式柱脚无锚栓支承托座
柱脚受力:
***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件******
柱脚混凝土受力验算:
柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : -966.66
柱脚设计弯矩My (kN.m) : 2.00
柱脚设计轴力N (kN) : 797.39
柱脚设计剪力V (kN) : 188.23
柱脚混凝土受力验算:
柱脚混凝土最大压应力Sigma (N/mm2) : 9.04
柱脚混凝土标号 : C30
柱脚混凝土轴心抗压强度设计值 Fc (N/mm2): 14.30
Sigma <= Fc,设计满足
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸:
B x H x T = 920 x 1020 x 56
柱与底板的焊缝采用 对接焊缝
柱脚锚栓:
柱脚锚栓钢号: Q235
控制锚栓拉力的柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : -100.64
控制锚栓拉力的柱脚设计弯矩My (kN.m) : -719.71
控制锚栓拉力的柱脚设计轴力N (kN) : 177.59
锚栓最大拉应力 (N/mm2): 132.89
锚栓抗拉承载力设计值Ntb (kN): 206.22
锚栓最大拉力Nt (kN): 195.74
Nt < Ntb,设计满足
锚栓直径 D = 48
锚栓垫板尺寸 B x T = 95 x 40
锚栓数量 N1 X N2 = 4 x 4
柱脚加劲肋:
翼缘外侧加劲肋数量 X (边距+间距) X 宽度 = 3 x ( 185+ 248) x 165
腹板外侧加劲肋数量 X (边距+间距) X 宽度 = 3 x ( 185+ 298) x 165
加劲肋高度 厚度 H x T = 260 x 18
加劲肋角焊缝尺寸 Hf = 9
我查过相关资料,要V≥0.4N,才设置抗剪键,但是这个柱脚的V没有>0.4N,怎么软件要求设置抗剪键!我做的是两层的厂房,一层有吊车,吊车荷载不大,就一个10t的,一个5t的!这种情况下是不是还需要设置抗剪键?
那位前辈指教一下!