求教:在STS中如何输入抗剪键
roger820103
2005年12月05日 08:30:50
来自于PKPM
只看楼主

求教:在STS中如何输入抗剪键.在绘制施工图中出现了"需设置抗剪键"的提示,但是找遍程序也为发现.本人现在初学,请高手指点.

求教:在STS中如何输入抗剪键.在绘制施工图中出现了"需设置抗剪键"的提示,但是找遍程序也为发现.本人现在初学,请高手指点.
免费打赏
megood55
2005年12月06日 16:33:38
2楼
抗减键其实是设置它是柱子用来抵抗水平剪力的,STS只是提醒你要设置,它并不给你出图。我个人认为,钢结构厂房的柱子都应当设置,而不是仅仅STS要求设置的那几根。我给你提供一个详图,供你参考。
回复
roger820103
2005年12月10日 12:26:49
3楼
谢谢
非常感谢
回复
helencess1
2006年03月15日 16:16:23
4楼
同意2楼的说法
回复
njzxc911
2006年03月21日 19:01:17
5楼
如果摩擦力大于剪力,则不需设置。
个人看法:即使在没提示的情况下设一下抗键件也无妨的
就当是构造配置吧。
回复
xzcsz
2006年04月12日 13:48:08
6楼
同2楼及5楼朋友的说法,我做的时候不论软件提与不提,基本都设的
回复
pingsxf1
2006年05月21日 15:47:27
7楼
不清楚,可能pkpm还不完善吧.
你用的是什么版本的pkpm啊?
请问一下.
回复
yg123
2006年06月02日 09:07:55
8楼
柱底抗剪件是自己手动加上的,STS只是提示错误,但没有具体节点
回复
hui5770562
2006年08月02日 12:01:21
9楼
回复
ldy403340945
2006年08月28日 21:42:52
10楼
2006年5月的STS已经可以自动设置抗剪键了,设多大程序可以计算,并且画在了柱底
回复
yehanqiu
2006年11月12日 22:38:19
11楼
同意楼上的说法,无论要求与否,均应该在柱底预埋件中加上抗剪键.
回复

相关推荐

APP内打开