求教:在STS中如何输入抗剪键
roger820103
2005年12月05日 08:30:50
来自于PKPM
只看楼主

求教:在STS中如何输入抗剪键.在绘制施工图中出现了"需设置抗剪键"的提示,但是找遍程序也为发现.本人现在初学,请高手指点.

求教:在STS中如何输入抗剪键.在绘制施工图中出现了"需设置抗剪键"的提示,但是找遍程序也为发现.本人现在初学,请高手指点.
免费打赏
hwy0206
2006年11月13日 10:58:21
12楼
但是加抗剪键的话,会给施工带来许多麻烦,所以有些设计师在V>0.4N且相差不是太大的话,都不设置抗剪键。
这是因为中国的规范规定设计时锚栓假设不参与抗剪,但实际中锚栓是参与抗剪的。
回复
zhyt1003
2006年12月01日 20:02:54
13楼
这个帖子 好啊,能解决问题
柱底抗剪件是自己手动加上的,STS只是提示错误,但没有具体节点
回复
ftdwa
2006年12月02日 17:27:30
14楼
柱不设置抗剪键是很危险的,2006年前版本软件不能自动设置抗剪键,需人工设置2006年后版本软件已能自动设置抗剪键。
回复
天涯居士
2006年12月03日 19:41:38
15楼


是的,有时不需要。
回复
lsjwt
2007年04月29日 17:13:43
16楼
只能手工添加
回复
yangtieqiang
2007年04月29日 18:48:25
17楼
刚做的一个钢框架
提示有的需要加抗剪键
确实带来施工的不便
回复
163hjx
2007年06月26日 23:31:01
18楼
有时不需要
回复
zhw-14
2007年07月09日 12:09:06
19楼
新手,不懂,顶一下
回复
dengjun82
2007年07月25日 08:31:14
20楼
楼主,你好,对于你提出的问题,有解决的方案了没有,我也遇到同样的问题,就是系统提示节点错误,没有设计抗剪键】导致节点生成不出来
回复
cuyupaopao
2007年08月02日 17:52:58
21楼
不论是铰接柱脚还是刚接柱脚,刚架在水平荷载和竖向荷载作用下在柱脚都产生了水平反力,柱脚采用锚拴与基础连接在一起。钢规:柱脚锚拴不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与砼基础间的摩擦力或设置抗剪键承受。