请问柱底脚抗剪键的作用
lanseyulin
lanseyulin Lv.8
2009年03月16日 22:05:51
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
免费打赏
genguqingsi
2010年03月23日 16:57:45
12楼
:handshake
回复
lc198517
2010年03月23日 21:23:28
13楼
当水平力大于0.4倍的柱轴力时,需要设置抗剪键,上面的也说了柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力。此水平剪力可由底板与混凝土基础间的摩擦力或设置抗剪键承受,我们认为底板与砼间的摩擦系数为0.4,所以当水平力大于0.4倍轴力时,要设抗剪键
回复
zalzhangao
2010年03月24日 08:12:57
14楼
抵抗剪力,地脚螺栓不能参加抗剪,如果剪断了就麻烦了
回复
sisiniao2
2010年03月27日 08:32:25
15楼
实际受力情况是地脚螺栓参与了抗剪,但是在我们具体计算中忽略他的抗剪作用,由底板和混凝土柱之间的摩擦力承受。更偏于安全。
回复
eve6566
2010年04月12日 22:24:02
16楼
同意8楼观点
回复
qiaozhanyang
2010年04月13日 08:31:00
17楼
学习中 希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
回复
njqlj
2010年04月13日 08:56:51
18楼
:victory: :call:
回复
rshow007
2010年08月03日 15:17:05
19楼
我的疑问是抗剪键所用大小不用通过计算吗?用的话怎么计算,软件是一直默认就是10#槽钢,我也就没有改了。
回复
yaoyiwen2004
2016年06月02日 11:44:34
20楼
顾名思义,抗剪就是抵抗剪力的意思
回复
co1460010228112
2016年06月02日 11:53:04
21楼
小东西,大学问:o
回复