本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
22楼
问题一辨就明,我也认为柱底轴力和水平力是有联系的,拉力下底板没有摩擦力,只能考抗剪键了
回复
23楼
受拉就要设抗剪键?不理解
回复
24楼
不理解拔力和抗剪有啥关系?
回复
25楼
路过,学习下
回复
26楼
12楼讲的貌似有道理,不过锚栓在《钢结构规范》中是不能抗剪的
回复
27楼
jiduzhezhe 发表于 2013-12-27 16:47 附上截图,这是一个柱子,其它柱子类似。根据你的工况,柱底部水平剪力大于柱轴力的O.4N,根据钢结构规范:1、螺栓不能承担柱底水平剪力;2,柱底水平剪力依靠柱底与混凝土面的摩擦力承担;3,当柱底剪力大于柱轴力的0.4N,需在底部设置抗剪件承担柱底剪力。
回复
28楼
问清楚 做一个精一个
回复
29楼
随便设置 铰接
回复
30楼
1.轴力出现正值,此时柱地板与基础基本没有摩擦力,需设置抗剪键抵抗剪力;
2.剪力超过0.4N时,需设抗剪键,N应该是轴力吧?,0.4应该是摩擦系数??
回复
31楼
1.按照规范要求,柱脚螺栓不承担剪力,剪力由柱脚底板摩擦力来承担。
2.如果柱脚摩擦力=N*μ
<柱脚水平剪力,就必须设置剪力键,让多余的剪力由剪力键承担。
3.柱脚出现很小的拉力,或者是轴力很小了,就说明柱脚摩擦力为0或很小,所以肯定要设剪力键了。
4剪力键的设置与否与轴力没有直接关系,但有间接关系,你们领导说的没错啊。
回复